Можно ли светильник ip20 в ванную?

Раздел по электроосвещению: системам управления освещением, осветительному оборудованию, схемам подключения и пр
Marat
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:23

14 апр 2021, 12:26

Ищу светильник для ванной. По параметрам, ценам подбираю настенной установки типа "таблетка". Но выбор сильно сужается степенью защиты от пыли и влаги. Вопрос такой у меня: можно ли светильник ip20 в ванную или лучше начиная от ip44 что то поискать?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

14 апр 2021, 14:17

Marat писал(а):Вопрос такой у меня: можно ли светильник ip20 в ванную или лучше начиная от ip44 что то поискать?

Зависит от того в какой зоне электробезопасности будет установлен светильник.

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

14 апр 2021, 15:27

Если попадание брызг, капель воды исключается и если это не парная, то не парься :)

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

15 апр 2021, 07:20

Marat писал(а):Вопрос такой у меня: можно ли светильник ip20 в ванную или лучше начиная от ip44 что то поискать?

Выше правильно пишут, что зависит от зоны установки. Но даже если установка в зоне 3, то с минимальной защитой от влаги - начиная от IPХ1, все таки влажное помещение.

zone-bathroom.jpg


Установка светильников с ip20 в зоне 3 встречается, но это небезопасно.

Зона 0: IP 67 и напряжение до 12 В;
Зона 1, 2: от IP X4;
Зона 3: от IPХ1.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

15 апр 2021, 10:59

СП 31-110 (табл. 4.9) допускает применение светильников с ip20 во влажных помещениях. В том же документе (п.4.45) есть требование предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.

Marat
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:23

15 апр 2021, 13:38

home220 писал(а):Установка светильников с ip20 в зоне 3 встречается, но это небезопасно.

Зона 0: IP 67 и напряжение до 12 В;
Зона 1, 2: от IP X4;
Зона 3: от IPХ1.

Получается зона 3, над зеркалом. Понятно, лучше взять ip21. спасибо

denisakimov
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 13:10

22 апр 2021, 10:50

В ванной хз, в с/у над зеркалом проходит, можно.


  • Похожие темы:
  • Светильник для улицы
  • Можно ли сверлить шины?
  • Можно ли применять МГЛ в ЖКУ?
  • Можно ли паять силовые провода?
  • Сколько проводов можно подключить к автомату

Вернуться в «Освещение»