Есть фотореле ФР-601, IEK. Сейчас подключено и уже работает. Управляет подсветкой крыльца на led и клл. Проблем в эксплуатации не заметил, ну только чувствительность подстроить надо, но вопрос в другом.
Прочитал в инструкции к нему что реле через магнитный пускатель должно работать в случае подключения газоразрядных ламп. Как выше уже писал часть ламп у меня клл, а значит газоразрядные, что напрягает немного(
Получается, пускатель обязательно ставить и с чем это связано?
Дословно: "Газоразрядные лампы необходимо подключать через контактор (типа КТИ, КМИ) соответствующего номинального тока". Прокомментируйте кто сталкивался.
Фотореле через контактор
Markov писал(а):Получается, пускатель обязательно ставить и с чем это связано?
В вашем случае зависит от мощности люминесцентных ламп. Но, по большому счету ДРЛ, ДНАТ, МГЛ касается. Это производитель перестраховывается чтоб реле не сгорело при работе с газоразрядными лампами.
Markov писал(а):у меня:
5 лампочек по 9 вт.
светодиодных 4 светильника по 20 вт.
Это не та нагрузка чтоб через контактор включать, выдохни
ББК писал(а):Но, по большому счету ДРЛ, ДНАТ, МГЛ касается. Это производитель перестраховывается чтоб реле не сгорело при работе с газоразрядными лампами.
У ДРЛ и ДНаТ пусковые токи бывают в 2 раза номинальные превосходят + длительность, стабилизация по току может 5 мин протекать. За это время и реле может полететь, отсюда и рекомендация. А так, реле по барабану какой тип ламп коммутировать. Тупо, перестраховка от высоких стартовых токов.
Понято. Никак только настроить его не получается. Тупит и включается когда совсем темно уже, хотелось бы раньше чтоб срабатывало, не очень удобно. Хотя утром вовремя включает. Накрутил чувствительность, сейчас стоит четко посередине между + и -. Думаю если увеличивать, то утром слишком рано выключит(
Хотел купить фотореле на 7 кВт. Наружное освещение состоит из 25 столбов, с ДРЛ 250. Половина соотв-но не горит Но возможно будет ремонт или переход на светодиодку.
В магазине предложили альтернативу фотореле, контактор и фотореле на контактор. Предложили следующее Контактор КМН 11211 12А 230В/АС3 1НО TDM. И фотореле к нему, Cameloin LXP03 3300W. Так вот подойдет ли мне это оборудование и как подключать то это все. Может кто обьяснить на пальцах. фаза и нейтраль проходит через коннектор, а коннектором управляет фотореле? И когда фотореле включается, то он включает коннектор?
В магазине предложили альтернативу фотореле, контактор и фотореле на контактор. Предложили следующее Контактор КМН 11211 12А 230В/АС3 1НО TDM. И фотореле к нему, Cameloin LXP03 3300W. Так вот подойдет ли мне это оборудование и как подключать то это все. Может кто обьяснить на пальцах. фаза и нейтраль проходит через коннектор, а коннектором управляет фотореле? И когда фотореле включается, то он включает коннектор?
bogosh550 писал(а):Хотел купить фотореле на 7 кВт. Наружное освещение состоит из 25 столбов, с ДРЛ 250. Половина соотв-но не горит Но возможно будет ремонт или переход на светодиодку.
В магазине предложили альтернативу фотореле, контактор и фотореле на контактор. Предложили следующее Контактор КМН 11211 12А 230В/АС3 1НО TDM. И фотореле к нему, Cameloin LXP03 3300W. Так вот подойдет ли мне это оборудование и как подключать то это все. Может кто обьяснить на пальцах. фаза и нейтраль проходит через коннектор, а коннектором управляет фотореле? И когда фотореле включается, то он включает коннектор?
Все правильно, это стандартная типовая схема подключения реле через контактор. Только N не надо коммутировать, только фазу.
И 12А по моему недостаточный номинал если на перспективу работы всех ДРЛ-ок. Да уще с учетом пусковых токов. Возьмите пускатель большей величины.