Два мастер выключателя в квартире
В приведенном источнике два способа управления описаны. Через реле (контактор) и непосредственно через выключатель. От этого зависит схема подключения. Уточните. Если осветительная нагрузка небольшая, то можно просто на проходных переключателях собрать по схеме:
http://l220.ru/?id=wiring-two-switches.
http://l220.ru/?id=wiring-two-switches.
S.P писал(а):Извиняюсь за любопытство, но непонятно зачем вам в квартире два главных выключателя!??
Это не мне, желание заказчика такое. Нужен мастер выключатель у входной двери и в спальне - чтоб при выходе можно было выключить и в спальне ночью. По моему, логично.
doctor писал(а):В приведенном источнике два способа управления описаны. Через реле (контактор) и непосредственно через выключатель. От этого зависит схема подключения. Уточните. Если осветительная нагрузка небольшая, то можно просто на проходных переключателях собрать по схеме:
http://l220.ru/?id=wiring-two-switches.
Освещения три группы, мощность достаточно большая, планируем использовать контактор.
doctor писал(а):Тогда на проходных схему собрать на управление пускателем. Но проще и с меньшим расходом кабеля можно все это организовать с импульсным реле с управлением от кнопочных выключателей. Я бы посоветовал этот способ.
Заказчик из леруа уже привез контактор модульный ABB серии ESB четырехполюсник на 40А. Можете объяснить как с контактором и двумя перключателями все сделать. Я сам не электрик, но с проходными выключателями иметь деле приходилось. Вот, правда с контакторами ни разу не работал.
По ссылке в теме есть схема подключения проходных выключателей, если приходилось собиратьсхемы такие то разберетесь. Вся разница в том, что там управление лампой, а в вашем будет управление катушкой пускателя, а а силовые контакты будут работать на размыкание и замыкание линий питания освещения.
doctor писал(а):...Но проще и с меньшим расходом кабеля можно все это организовать с импульсным реле с управлением от кнопочных выключателей. Я бы посоветовал этот способ.
Стоп! Импульсники, особенно электроника сильно подвержены ложным сработкам. Лично щит собирал ЩО с управлением освещением через датчики движения с включением импульсными реле, abb модульные. Но пришлось отказаться от этой схемы, потому что все освещение мигало и работало как цветомузыка на дискотеке (если кто нибудь еще помнит)) Частые включения и отключения реле, как оказалось были вызваны наводками на линиях кнопок - а их было, во первых несколько штук, во вторых все большой длины. С тех пор не сильно доверяю этим новомодным импульсным реле. Ну, допускаю, что при небольшой протяженности линий проблем не будет. Короче, это надо смотреть на длину линий от кнопочных выключателей.
Все пишут, что на выключатель должно выходить 3 провода, это 3 провода или имеется ввиду 3 жилы?