Два датчика движения

Раздел по электроосвещению: системам управления освещением, осветительному оборудованию, схемам подключения и пр
Ant1
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 окт 2018, 07:15

07 янв 2019, 15:20

Имеется длинный коридор, включение света работает с одной стороны от выключателя. Это не очень удобно, встал вопрос 2 проходных выключателя использовать или через датчики управлять светом. Это более предпочтительно, но можно ли на два датчика движения включить одну лампу? (Одна лампа это я так условно конечно, там группа светильников но работают все, от одного выключателя). Один датчик в одном конце коридора, другой в другом. Если да то какой датчик нужен трех, двух проводной и как подключить (схема). Спасибо.

Аватара пользователя
volga-el
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 21:15

07 янв 2019, 17:54

Конечно можно. В параллель подключить можно и 2 и более датчиков, лишь бы по мощности тянули. 2х-проводные на разрыв-замыкание фазы работают, а 3х-проводным ноль для работы нужен. Вся разница, это никак не влияет на количество датчиков.

ivanivan
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 13:51

08 янв 2019, 07:53

Да параллельно можно установить хоть сколько угодно ДД. У меня в подъезде на каждом этаже датчик стоит, 5 этажка.

Ant1
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 окт 2018, 07:15

08 янв 2019, 11:20

По мощности я понял, хорошо. А если усложнить условия и сделать включение и отключение света от двух датчиков движение + выключатель. Чтоб днем можно было в только ручном режиме включать по необходимости т. к. и так света достаточно. Датчики берем трехпроводные. Не поможете со схемой как это реализовать?


Ant1
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 окт 2018, 07:15

08 янв 2019, 17:35


А с выключателем то как скомбинировать? Можно просто выключить датчики, но свет то вручную не зажжешь!(
не срастается у меня... не могу сообразить.

Аватара пользователя
volga-el
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 21:15

08 янв 2019, 20:04

Можно таким образом подключить:

dd+vykl.JPG
2 датчика движения + выключатель

Ant1
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 окт 2018, 07:15

09 янв 2019, 12:11

volga-el писал(а):Можно таким образом подключить:

dd+vykl.JPG

А одного выключателя S1 не хватит. Зачем в схеме проходной еще?

Аватара пользователя
volga-el
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 21:15

10 янв 2019, 14:24

Можно и без него. Но только тогда лампочка все время включенной будет)
А так получается выкл S1 отключаете датчики, перевод только на ручное управление. Проходным можно будет в ручном режиме управлять светом. Можно вместо него и обычный выключатель поставить, но не хотелось бы чтоб на выходе датчиков "фаза" сидела постоянно. Но это не критично, можно выключатель простой поставить.