Переключатель + обычный выключатель

Раздел по электроосвещению: системам управления освещением, осветительному оборудованию, схемам подключения и пр
SergeyBR
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:21

22 мар 2017, 18:26

Добрый всем день! Помогите с решением вопроса.
Имеется комната, в которой будет установлено 6 потолочных светильников (светодиоды встройка). Управление светом будет разбито по двум клавишам (1, 2, 3 и 4, 5, 6) - с этим проблем нет, при помощи проходных выключателей, тут тоже ничего сверхсложного не вижу, почитал - разобрался.
Вопрос в другом: светильник №6 будет работать "по совместительству" ночником и помимо того, что он будет работать вместе с группой светильников 4, 5, 6, его надо как-то заставить включаться и выключаться отдельно от других (5 и 6). Желательно при помощи обычного выключателя. Как такое можно реализовать и можно ли вообще без использовании умной электроники? Если это возможно, киньте пожалуйста схему. Спасибо.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

23 мар 2017, 15:44

А в чем проблема установить в цепи питания этого светильника последовательно дополнительный выключатель? Элементарная же вещь... :?

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

23 мар 2017, 17:34

Если на схеме, то вот так:

1.JPG
Переключатели + выключатель

SergeyBR
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:21

24 мар 2017, 06:38

Такая схема рассматривалась с самого начала, но ее большой недостаток состоит в том, что при S в отключенном состоянии светильником S6 нельзя будет управлять при помощи проходных выключателей.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

24 мар 2017, 07:50

Подобное управление на одних только переключателях и выключателях не получится реализовать. Да и на релейной логике не получится, потому что параллелятся S4, S5, S6.

Как вариант можно еще на двух проходных собрать отдельное управление светильником S6.

SergeyBR
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:21

24 мар 2017, 15:43

Спасибо за ваши ответы. С проходными лучше наверно. Если с выключателя 6-ой светильник включать, то не совсем удобно это потому что зависит от положения клавиши этого выключателя: например включаешь общее освещение (4, 5, 6), и если он разрмкнут, то 6-ой не будер работать. И наоборот: если он включен, а надо отключить, то из 4, 5, 6 отключатся 4 и 5. Но тогда получается надо еще одну линию пускать отдельно для управления L6 и ставить еще два проходных... Такой вариант я тоже рассматривал, в принципе годится, но немного смущает такое обилие выключателей для в общем небольшой комнатки. А по другому никак?

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

24 мар 2017, 18:34

SergeyBR писал(а):Но тогда получается надо еще одну линию пускать отдельно для управления L6 и ставить еще два проходных... Такой вариант я тоже рассматривал, в принципе годится, но немного смущает такое обилие выключателей для в общем небольшой комнатки. А по другому никак?

C двумя проходными может и менее удобно будет светом пользоваться, а касаемо обилия - просто будет один двхклавишный, один одноклавишный переключатель. Можно вообще возле кровати третий установить для удобства :), в наше время никого не удивишь и обилием трудно назвать: не такое делать приходилось делать.

var1.JPG

Но можно и одним переключателем обойтись. Тогда так:

var2.JPG

Chislov
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 19:26

25 мар 2017, 18:14

SergeyBR, по моему проще ночник купить))

SergeyBR
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:21

25 мар 2017, 18:55

Chislov писал(а):SergeyBR, по моему проще ночник купить))

Согласен, но все же остановлюсь на второй схеме на трех проходных выключателях, годный вариант. Так что тему можно закрыть, вопрос решен. Спасибо всем принявшим участие.


  • Похожие темы:
  • Нужен блок 2клавишный выключатель и проходной
  • ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
  • Мощный выключатель

Вернуться в «Освещение»