Можно ли паять силовые провода?

Темы с вопросами, касающимися выбора кабельно-проводниковых материалов, а также их монтажа, эксплуатации и пр.
diman_lug
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 18:29

05 июл 2017, 18:28

Народ, кто знает можно ли паять силовые провода. Если есть запрет, то относится ли он к соединениям проводов электропроводок в распредкоробках? Если так, то по каким причинам. До этого считал, что пайка вполне допустима, но на глаза как-то попалась инфа, что (вроде бы) не приветствуется. К сожалению источник привести не могу сейчас. Дайте ответ. Спасибо.

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

06 июл 2017, 04:43

Можно. Паяли, паяют и будут паять. Впервые слышу о таком запрете. Читайте Правила, пайка - допустимый способ соединения силовых проводов.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

06 июл 2017, 07:04

ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93)

3. Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
526. Электрические соединения
П р и м е ч а н и е - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).

diman_lug
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 18:29

06 июл 2017, 17:27

Никаких смещений и механических воздействий не предполагается. Я ж говорю распайка в распредкоробке.
И почему тогда в ПУЭ написано, что соединения должны выполняться при помощи опрессовки, сварки, пайки или ...... что за противоречие?

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

10 июл 2017, 05:59

В коробках провода можно паять. В качестве флюса используйте обычную канифоль и припой марок ПОС-40, ПОС-61.

LeonidX
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 май 2016, 18:33

21 июл 2017, 20:57

ПУЭ не запрещает пайку. Ограничения приведенного стандарта связаны с тем, что не только не всегда достаточная механическая прочность соединения при пайке получается, но и имеет место увеличение переходного сопротивления. Чаще всего этому способствуют остатки флюсов или применение кислот, вызывающих коррозия.

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

22 июл 2017, 14:47

Паять можно конечно. Только это времени займет гораздо больше чем соединение другим способом - этот, пожалуй самый долгий, а сейчас всем надо быстрей-быстрей при более-менее сносном качестве контакта.
LeonidX писал(а):Ограничения приведенного стандарта связаны с тем, что не только не всегда достаточная механическая прочность соединения при пайке получается, но и имеет место увеличение переходного сопротивления.

Ну это можно отнести и к соединению клеммами, колпачками СИЗ или сваркой, кроме отсутствия остатков паяльной кислоты или канифоли разумеется.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

25 июл 2017, 09:55

В коробках можно смело паять, это ограничение на распредкоробки не распространяется если использовать пос 40 или 61 и канифоль.


  • Похожие темы:
  • Марка провода для скрытой электропроводки
  • Можно ли сверлить шины?
  • Цвет провода
  • Можно ли применять МГЛ в ЖКУ?
  • ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Вернуться в «Кабели и провода»