Допускается ли в жилых помещениях совместная прокладка силовых и информационных кабелей?
Электропроводка скрытая, все провода будут в штробах. Можно ли проложить силовой провод для питания розетки (ВВГ) и для интернет (UTP)? Приходилось много раз видеть подобные прокладки и в связи с этим вопрос: безопасно ли это будет и не повлияет ли на качество связи соседство силовых проводов (наводки, помехи и т. д.)?
220 и интернет в одной штробе
По стандартам для СКС нет, нельзя. Но тут надо смотреть что за нагрузка будет подключена, если преимущественно активная, то на доступе в Интернет по DSL быть не должно. Но надо на 20 см вразбежку кабели пускать. Это в теории, а на практике сплошь и рядом можно увидеть.
Acshel писал(а):Но тут надо смотреть что за нагрузка будет подключена, если преимущественно активная, то на доступе в Интернет по DSL быть не должно. Но надо на 20 см вразбежку кабели пускать. Это в теории, а на практике сплошь и рядом можно увидеть.
Нагрузка обычная бытовая: тв, пк, маломощная. а наводок не будет?
ББК писал(а):Нагрузка обычная бытовая: тв, пк, маломощная. а наводок не будет?
Главные составляющие возникновения наводок это высокие токи в силовой линии и протяженность участка, на котором совместно проложены силовые и информационные провода, в вашем случае UTP. Насколько я понимаю, мощность нагрузки небольшая и протяженность тоже - протяженностью в пределах квартиры можно пренебречь. Но вот в целях безопасности будет лучше разнести провода по разным штробам.
В Правилах читайте:
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
2.1.15 5) допускается совместная прокладка : Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
Вот как бы и ответ на ваш вопрос.
Согласен, присоединяюсь к ответу. Понимаете, наводки, помехи и пр - это вторично. Главный вопрос тут заключается в соображениях безопасности. Если произойдет перегрев силового кабеля и неважно по каким причинам - будь то КЗ, длительные токовые перегрузки и т п, то как нетрудно предположить, вполне вероятно повреждение изоляции кабеля, а т к кабели будут расположены вплотную друг к другу, то и повреждение изоляции вашей витухи, что совсем плохо...
Поэтому, для исключения подобной ситуации их прокладка должна быть раздельной! см думаю необязательно, но на безопасное расстояние отвести силу и витуху определенно стоит.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
2.1.15 5) допускается совместная прокладка : Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
Вот как бы и ответ на ваш вопрос.
Acshel писал(а):По стандартам для СКС нет, нельзя. Но тут надо смотреть что за нагрузка будет подключена, если преимущественно активная, то на доступе в Интернет по DSL быть не должно. Но надо на 20 см вразбежку кабели пускать. Это в теории, а на практике сплошь и рядом можно увидеть.
Согласен, присоединяюсь к ответу. Понимаете, наводки, помехи и пр - это вторично. Главный вопрос тут заключается в соображениях безопасности. Если произойдет перегрев силового кабеля и неважно по каким причинам - будь то КЗ, длительные токовые перегрузки и т п, то как нетрудно предположить, вполне вероятно повреждение изоляции кабеля, а т к кабели будут расположены вплотную друг к другу, то и повреждение изоляции вашей витухи, что совсем плохо...
Поэтому, для исключения подобной ситуации их прокладка должна быть раздельной! см думаю необязательно, но на безопасное расстояние отвести силу и витуху определенно стоит.
ББК писал(а):Нагрузка обычная бытовая: тв, пк, маломощная. а наводок не будет?
В масштабах квартиры возможность наводок мизерная, этим можно пренебречь. Не те длины у кабелей и не тот ток. Кругом внутряк так ложат. Да, в отношении безопасности не есть хорошо, лучше развести конечно.
Всем здравствуйте. Как бывшему несостоявшемуся сисадмину доводилось (причем, не раз!) видеть кабельные каналы битком набитые витухой вперемешку с силовыми кабелями без всяких разделяющих сепараторов и всем было пофигу. Вопреки всему оборудование работало нормально, хотя возможно это исключение из правил, в общем никого не призываю к подобной прокладке, тем более если делаете для себя.
В качестве ответа на вопрос ТС дпускается ли в жилых помещениях совместная прокладка силовых и информационных кабелей могу привести требование стандарта EN 50174-2-2000, которое определяет минимальные расстояния между силовыми и информационными проводками 20 см если информационный кабель не экранирован и 5 см для экранированных кабелей.
Один из способов борьбы с помехами со стороны силовой линии - это сокращение длины совместной прокладки до 15 м. В вашем случае вообще говорить не о чем, 2 метровый спуск совместной прокладки никак не отразится на качестве связи. Тем более, если учесть, что силовая линия в данном случае скорее всего однофазная с небольшими токами бытового потребления. Но, разумеется лучше подстраховаться и пустить их на расстоянии 5 см друг от друга. Тот случай когда кашу маслом не испортишь.
В качестве ответа на вопрос ТС дпускается ли в жилых помещениях совместная прокладка силовых и информационных кабелей могу привести требование стандарта EN 50174-2-2000, которое определяет минимальные расстояния между силовыми и информационными проводками 20 см если информационный кабель не экранирован и 5 см для экранированных кабелей.
Один из способов борьбы с помехами со стороны силовой линии - это сокращение длины совместной прокладки до 15 м. В вашем случае вообще говорить не о чем, 2 метровый спуск совместной прокладки никак не отразится на качестве связи. Тем более, если учесть, что силовая линия в данном случае скорее всего однофазная с небольшими токами бытового потребления. Но, разумеется лучше подстраховаться и пустить их на расстоянии 5 см друг от друга. Тот случай когда кашу маслом не испортишь.