220 и интернет в одной штробе

Темы с вопросами, касающимися выбора кабельно-проводниковых материалов, а также их монтажа, эксплуатации и пр.
ББК
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 11 май 2016, 09:26

11 май 2016, 09:28

Допускается ли в жилых помещениях совместная прокладка силовых и информационных кабелей?

Электропроводка скрытая, все провода будут в штробах. Можно ли проложить силовой провод для питания розетки (ВВГ) и для интернет (UTP)? Приходилось много раз видеть подобные прокладки и в связи с этим вопрос: безопасно ли это будет и не повлияет ли на качество связи соседство силовых проводов (наводки, помехи и т. д.)?

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

11 май 2016, 18:35

По стандартам для СКС нет, нельзя. Но тут надо смотреть что за нагрузка будет подключена, если преимущественно активная, то на доступе в Интернет по DSL быть не должно. Но надо на 20 см вразбежку кабели пускать. Это в теории, а на практике сплошь и рядом можно увидеть.

ББК
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 11 май 2016, 09:26

11 май 2016, 18:40

Acshel писал(а):Но тут надо смотреть что за нагрузка будет подключена, если преимущественно активная, то на доступе в Интернет по DSL быть не должно. Но надо на 20 см вразбежку кабели пускать. Это в теории, а на практике сплошь и рядом можно увидеть.

Нагрузка обычная бытовая: тв, пк, маломощная. а наводок не будет?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

12 май 2016, 07:02

ББК писал(а):Нагрузка обычная бытовая: тв, пк, маломощная. а наводок не будет?

Главные составляющие возникновения наводок это высокие токи в силовой линии и протяженность участка, на котором совместно проложены силовые и информационные провода, в вашем случае UTP. Насколько я понимаю, мощность нагрузки небольшая и протяженность тоже - протяженностью в пределах квартиры можно пренебречь. Но вот в целях безопасности будет лучше разнести провода по разным штробам.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

12 май 2016, 09:08

В Правилах читайте:

2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
2.1.15 5) допускается совместная прокладка : Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.


Вот как бы и ответ на ваш вопрос.
Acshel писал(а):По стандартам для СКС нет, нельзя. Но тут надо смотреть что за нагрузка будет подключена, если преимущественно активная, то на доступе в Интернет по DSL быть не должно. Но надо на 20 см вразбежку кабели пускать. Это в теории, а на практике сплошь и рядом можно увидеть.

Согласен, присоединяюсь к ответу. Понимаете, наводки, помехи и пр - это вторично. Главный вопрос тут заключается в соображениях безопасности. Если произойдет перегрев силового кабеля и неважно по каким причинам - будь то КЗ, длительные токовые перегрузки и т п, то как нетрудно предположить, вполне вероятно повреждение изоляции кабеля, а т к кабели будут расположены вплотную друг к другу, то и повреждение изоляции вашей витухи, что совсем плохо...
Поэтому, для исключения подобной ситуации их прокладка должна быть раздельной! см думаю необязательно, но на безопасное расстояние отвести силу и витуху определенно стоит.

ББК
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 11 май 2016, 09:26

12 май 2016, 11:18

Это только в двух местах спуски будут, от потолка до розеток и все, везде дальше раздельно все идет, даже пересечений нет.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

13 май 2016, 10:14

По стандартам СКС минимальное расстояние между кабелями составляет 200 мм. Коаксиал можно кидить вместе с силовыми, а витую пару лучше отдельно ложить.

d_milov
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 май 2016, 10:10

22 май 2016, 14:59

ББК писал(а):Нагрузка обычная бытовая: тв, пк, маломощная. а наводок не будет?

В масштабах квартиры возможность наводок мизерная, этим можно пренебречь. Не те длины у кабелей и не тот ток. Кругом внутряк так ложат. Да, в отношении безопасности не есть хорошо, лучше развести конечно.

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

29 май 2016, 18:07

На практике кто занимается знает, что всегда ложат вместе. Если силовой кабель в двойной изоляции и правильно выбран по сечению, что исключит перегрев. Хотя по правилам СКС нарушение конечно.

MiNT
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 20:09

08 июн 2016, 20:11

Всем здравствуйте. Как бывшему несостоявшемуся сисадмину доводилось (причем, не раз!) видеть кабельные каналы битком набитые витухой вперемешку с силовыми кабелями без всяких разделяющих сепараторов и всем было пофигу. Вопреки всему оборудование работало нормально, хотя возможно это исключение из правил, в общем никого не призываю к подобной прокладке, тем более если делаете для себя.

В качестве ответа на вопрос ТС дпускается ли в жилых помещениях совместная прокладка силовых и информационных кабелей могу привести требование стандарта EN 50174-2-2000, которое определяет минимальные расстояния между силовыми и информационными проводками 20 см если информационный кабель не экранирован и 5 см для экранированных кабелей.

Один из способов борьбы с помехами со стороны силовой линии - это сокращение длины совместной прокладки до 15 м. В вашем случае вообще говорить не о чем, 2 метровый спуск совместной прокладки никак не отразится на качестве связи. Тем более, если учесть, что силовая линия в данном случае скорее всего однофазная с небольшими токами бытового потребления. Но, разумеется лучше подстраховаться и пустить их на расстоянии 5 см друг от друга. Тот случай когда кашу маслом не испортишь.

Аватара пользователя
vlg34
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 27 май 2016, 11:13

12 июн 2016, 19:00

Всегда делаю так, чтобы силовые провода не соприкасались со слаботочкой. Пример на фото. Разношу их на некотором расстоянии, без фанатизма: 4-5 см достаточно:

utp.jpg
220 + витая пара и коаксиал в одной штробе


  • Похожие темы:

Вернуться в «Кабели и провода»