Вопрос в заголовке. Обращаюсь к спецам, может кто сталкивался. Искал максимально допустимое кол-во на одну кабельную линию, но совсем ничего не нашел. Возможно не нормируется или плохо искал. Если так ткните, пж)
Допустимо ли муфтить силовой кабель ВВГнг(А) 4х35 в двух местах, проложенный в кабельном лотке в помещении с протяженность линии 120м (50 и 70м)?
Или по другому задам вопрос: есть какие-то регламентированные расстояния между соединительными муфтами?
Количество соединительных муфт на одном кабеле
По введенным в эксплуатацию линиям ограничений нет. Для строящихся КЛ в соответствии с Правилами количество соединительных муфт на 1 км не должно превышать:
- для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 95 мм2 - 4 шт.;
- для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями от 120 до 240 мм2 - 5 шт.;
- для трехфазных кабелей 20-35 кВ всех сечений - 6 шт.;
- для одножильных кабелей всех сечений на напряжение до 35 кВ - 2 шт.
Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
В вашем случае ограничений со стороны нормативной документации нет.
- для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 95 мм2 - 4 шт.;
- для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями от 120 до 240 мм2 - 5 шт.;
- для трехфазных кабелей 20-35 кВ всех сечений - 6 шт.;
- для одножильных кабелей всех сечений на напряжение до 35 кВ - 2 шт.
Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
В вашем случае ограничений со стороны нормативной документации нет.
вадим84 писал(а):Случай когда роль играет качество а не количество. Можно и 3 сделать как положено, а можно одну тяп-ляп. По сабжу 1 муфта на 120 м нормально вполне. Ничего в этом криминального нет.
ну да. Можно и одну сделать, которая "полетит" через 3 дня, а можно и несколько про которые забудешь. Помимо количества муфт есть ограничения на места, например на спусках - например, когда на кабель механическое воздействие имеется от тяжения, посмотрите.