Заземление гильз

Темы с вопросами, касающимися выбора кабельно-проводниковых материалов, а также их монтажа, эксплуатации и пр.
viktor1977
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 20:17

20 апр 2018, 04:25

Привет! Скажите надо ли заземлять металлические гильзы проходки для кабеля в стене. Видел заземленные выполненные в полу (через межэтажные перекрытия) ввод в ГРЩ и незаземленные через стены. Как правильно? Или необходимость заземлять проходки надо только если кабели вводные?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 14:42

20 апр 2018, 04:40

В соответствии с ПУЭ-7 (1.7.76) обязательно выполнять защиту при косвенном прикосновении. Независимо от того ввод у вас в гильзе или групповая линия заземлять нужно.

alfa_el
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:05

20 апр 2018, 09:07

Лучше заземлить, хуже не сделаете точно.

ББК
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 11 май 2016, 09:26

21 апр 2018, 04:11

Согласно 1.7.77 не требуется заземлять детали (металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия) площадью до 100 см2. Это касается систем электроснабжения с заземлением IT и TT.

viktor1977
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 20:17

27 апр 2018, 04:23

Все верно, заземлять нужно спасибо отписавшим. Необязательно соединять гильзы или любые проходки кабельные с дополнительной системой уравнивания потенциалов.

Williamgigue
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 14:05

28 апр 2018, 17:14

точно не помню, нометаллические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.не требуют заземления только вот в какой системе не помню,по моему TN ,IT,TT.вроде так.

Alex_Doom
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 19:51

19 май 2018, 15:06

А запенивать внутри гильз в обязательном порядке?

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

20 май 2018, 07:26

И внутри и снаружи гильз надо.

п. 7 ст. 82 З-на 123-ФЗ указано:
"В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций."

Делается во избежание распространения пожара в помещениях.

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

24 май 2018, 06:04

Кабельные проходки должны быть заделаны обязательно. Зачем ответ выше. Не всегда правда это выполняется. Пеной удобнее всего, только огнестойких марок надо использовать.
Межлу стеной и гильзой чем нибудь схватывающим, напр цементным раствором можно.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

12 июн 2018, 05:51

Заземлять обязательно, можно не присоединять к ДСУП. Это по требованиям ПУЭ.
Заделка внутри проходки также обязательна, можно пеной только огнестойкой.
http://l220.ru/?id=cablepr
Там ссылка на соотв. ГОСТ.

visitor
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 05:19

29 июн 2018, 14:45

У нас вообще проходки гильзы прямоугольные, с которыми работаем. Они заводского исполнения и в них не предусмотрено ни отверстий, ни винтов для заземления.

alfa_el
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:05

03 июл 2018, 05:08

visitor писал(а):У нас вообще проходки гильзы прямоугольные, с которыми работаем. Они заводского исполнения и в них не предусмотрено ни отверстий, ни винтов для заземления.

скорее всего для слаботочки предназначены, а не для силовых кабелей. Заполнять обязательно чем-то легкоудаляемым и заземлять.

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

09 июл 2018, 05:06

Alex_Doom писал(а):А запенивать внутри гильз в обязательном порядке?

если не заделывать пространство внутри проходок, то в них смысл теряется. Ведь проход между помещениями сам по себе снижает огнестойкость перегородки, это возможность проникновения через него факторов пожара - дымы, искр и прямого огня. Поэтому, конечно обязательно. Только если будете использовать монтажную пену берите по спецификации (если имеется) или сами ищите противопожарную огнестойкую пеню.

Шаталин.О.Г
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51

24 ноя 2018, 09:39

viktor1977 писал(а):Привет! Скажите надо ли заземлять металлические гильзы проходки для кабеля в стене. Видел заземленные выполненные в полу (через межэтажные перекрытия) ввод в ГРЩ и незаземленные через стены. Как правильно? Или необходимость заземлять проходки надо только если кабели вводные?

А в чем отличие вводного кабеля от групповой линии? - сечением? Поэтому проходки не надо заземлять, так получается?))
почитайте Правила (1.7.76, 1.7.77). Необязательно присоединять гильзы проходок к СУП, заземление в системах TN обязательно (независимо от назначения силового кабеля).


  • Похожие темы:
  • Заземление бронированного кабеля
  • Повторное заземление ВЛИ (СИП)
  • Как подключить заземление в частном доме?

Вернуться в «Кабели и провода»