Кабель КПС для электропроводки 220 вольт

Темы с вопросами, касающимися выбора кабельно-проводниковых материалов, а также их монтажа, эксплуатации и пр.
Alex_Doom
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 19:51

13 фев 2021, 13:15

Подскажите можно ли применять кабели КПС для бытовой электропроводки в доме 220 вольт. Читал конечно,что он предназначен только для слаботочки. Но все таки как вариант, может его применяют для сетей освещения? Имеется кабель 1х2х1,5, такого сечения за глаза хватит для питания маломощного освещения или я не прва? Пролейте свет кто в теме.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

13 фев 2021, 15:20

Чаще всего кабели марок КПС используются для охранных систем, пожарной сигнализации, оповещения, в автоматизации, диспетчеризации и т. п. Смотрите назначение, это никак не силовые кабели! Для силовых, даже осветительных сетей он не может быть использован.

кабели для домашней электропроводки

Alex_Doom
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 19:51

15 фев 2021, 13:06

понятно
спасибо
просто немного смутило сечение 1,5 кв мм
для слаботочки не многовато ли?

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

15 фев 2021, 14:44

Alex_Doom писал(а):сечение 1,5 кв мм
для слаботочки не многовато ли?

Нет
Сечение кабеля никак не показатель возможности его применения в силовых и слаботочных сетях. Есть еще свойства изоляции проводов и оболочки - толщина, материал.
А примеров применения кабелей и большего сечения проводов в слаботочных системах немало, причем кабелей превышающих 1,5 мм2. Занимались монтажом СОУЭ где 12вольтовые светодидные таблички "Выход" запитывались как раз КПС 1х2х1,5. Дело тут (в данном примере) не в мощности нагрузки потребления, а в длине питающей линии.

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

01 мар 2021, 08:34

Я бы даже для сетей освещения поостерегся применять КПС хотя бы из-за изоляции.

LeonidX
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 май 2016, 18:33

12 мар 2021, 13:01


Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

30 мар 2021, 05:07

Alex_Doom писал(а):Но все таки как вариант, может его применяют для сетей освещения? Имеется кабель 1х2х1,5, такого сечения за глаза хватит для питания маломощного освещения или я не прва? Пролейте свет кто в теме.

Не прав, пролью. Если имеешь дело с освещением не значит что можешь любое сечение использовать. например питание пониженного напряжения на 12в. Стандартно до трансформатора тянут 1,5 мм2 медь, после 2,5 мм2, это логично из-за падения напряжения, даже шлейфом не стоит соединять лампочки, иначе по яркости лампочек сразу будет видно падение напряжения, каждый метр лишнего провода важен. Ну это как пример. Возьми нормальный силовой кабель.