Страница 1 из 1
Кабель КГ применение
Добавлено: 07 апр 2021, 15:28
Max_ORP
Допустимо ли для питания щитов освещения и силового (бытовые розетки) офиса применять кабель КГ? От щитов по помещениям кабели марок ВВГ отходят. Интересует обоснование нормативной документации.
Re: Кабель КГ применение
Добавлено: 08 апр 2021, 09:45
VAVAN
Нет. У него резиновая изоляция. Это для времянок кабель, для подключения электрооборудования с движущимися и вращающимися частями, например, талей электрических, станков, а для стационарной проводки он не подходит.
Re: Кабель КГ применение
Добавлено: 08 апр 2021, 10:35
Max_ORP
Только из-за того что резиновый?
Где об этом почитать?
Re: Кабель КГ применение
Добавлено: 08 апр 2021, 16:11
VAVAN
СП 31-110-2003
Код: Выделить всё
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
ПУЭ 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Код: Выделить всё
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
А резиновая изоляция еще как распространяет горение.
Re: Кабель КГ применение
Добавлено: 09 апр 2021, 05:32
S.P
Можно понять когда КГ применяется для подключения лебедок, сварок и т. п. Но не для стационарной прокладки в жилых и общественных помещениях. Существуют более подходящие марки кабелей. К тому же, его срок службы составляет всего 4 года.
Re: Кабель КГ применение
Добавлено: 10 апр 2021, 06:05
Max_ORP
S.P писал(а):Можно понять когда КГ применяется для подключения лебедок, сварок и т. п. Но не для стационарной прокладки в жилых и общественных помещениях. Существуют более подходящие марки кабелей. К тому же, его срок службы составляет всего 4 года.
Вся сеть выполнена кабелем ВВГ кроме вот этих двух. И явно им более 4х лет назад. Не знаю чем руководствовались при прокладке, может ВВГ закончился у монтажников и лепили из того что было, а может тупо времянки монтажа оставили, сечение подходящее 5х10. Ну теперь только гадать. Спасибо за ответы, будем менять.
Re: Кабель КГ применение
Добавлено: 10 апр 2021, 07:01
home220
В зависимости от условий эксплуатации КГ прослужить может достаточно долго и гораздо больше минимальных 4х лет, заявленных производителем, но убейте меня не пойму логики его применения вместо "традиционных" установочных кабелей, не знаю ни одной причины чтоб его использовать для стационарки пусть даже не жилых или общественных мест (даже не учитывая отсутствие индекса "НГ"). Зато хорошо подойдет для подключения ГПМ, временных каких то сетей, удлинителей и пр.
Re: Кабель КГ применение
Добавлено: 11 апр 2021, 08:28
N112
На внутряк КГ какой смысл ложить, объясните? Без всяких обоснований НТД понятно что нет.
Re: Кабель КГ применение
Добавлено: 21 апр 2021, 08:27
Acshel
Мой совет - меняйте свой резиновый КГ на кабель с полимерной изоляцией с индексом НГ.