Кабель КГ применение

Темы с вопросами, касающимися выбора кабельно-проводниковых материалов, а также их монтажа, эксплуатации и пр.
Max_ORP
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 апр 2021, 08:10

07 апр 2021, 15:28

Допустимо ли для питания щитов освещения и силового (бытовые розетки) офиса применять кабель КГ? От щитов по помещениям кабели марок ВВГ отходят. Интересует обоснование нормативной документации.

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

08 апр 2021, 09:45

Нет. У него резиновая изоляция. Это для времянок кабель, для подключения электрооборудования с движущимися и вращающимися частями, например, талей электрических, станков, а для стационарной проводки он не подходит.

Max_ORP
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 апр 2021, 08:10

08 апр 2021, 10:35

Только из-за того что резиновый? :(
Где об этом почитать?

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

08 апр 2021, 16:11

СП 31-110-2003

Код: Выделить всё

14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.


ПУЭ 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий

Код: Выделить всё

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

А резиновая изоляция еще как распространяет горение.

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

09 апр 2021, 05:32

Можно понять когда КГ применяется для подключения лебедок, сварок и т. п. Но не для стационарной прокладки в жилых и общественных помещениях. Существуют более подходящие марки кабелей. К тому же, его срок службы составляет всего 4 года.

Max_ORP
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 апр 2021, 08:10

10 апр 2021, 06:05

S.P писал(а):Можно понять когда КГ применяется для подключения лебедок, сварок и т. п. Но не для стационарной прокладки в жилых и общественных помещениях. Существуют более подходящие марки кабелей. К тому же, его срок службы составляет всего 4 года.

Вся сеть выполнена кабелем ВВГ кроме вот этих двух. И явно им более 4х лет назад. Не знаю чем руководствовались при прокладке, может ВВГ закончился у монтажников и лепили из того что было, а может тупо времянки монтажа оставили, сечение подходящее 5х10. Ну теперь только гадать. Спасибо за ответы, будем менять.

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

10 апр 2021, 07:01

В зависимости от условий эксплуатации КГ прослужить может достаточно долго и гораздо больше минимальных 4х лет, заявленных производителем, но убейте меня не пойму логики его применения вместо "традиционных" установочных кабелей, не знаю ни одной причины чтоб его использовать для стационарки пусть даже не жилых или общественных мест (даже не учитывая отсутствие индекса "НГ"). Зато хорошо подойдет для подключения ГПМ, временных каких то сетей, удлинителей и пр.

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

11 апр 2021, 08:28

На внутряк КГ какой смысл ложить, объясните? Без всяких обоснований НТД понятно что нет.

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

21 апр 2021, 08:27

Мой совет - меняйте свой резиновый КГ на кабель с полимерной изоляцией с индексом НГ.