Можно ли обвязать кнопочные посты одним общим контрольным кабелем КВВГ 19х1,5? Сорян если не в том разделе тему создал.

Markov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 апр 2021, 17:46

11 апр 2021, 08:01

Что, никто не знает? :D

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

11 апр 2021, 08:31

Markov писал(а):Можно ли обвязать кнопочные посты одним общим контрольным кабелем КВВГ 19х1,5? Сорян если не в том разделе тему создал.

мало что понял, на уровне догадок. Подробнее можно?

Markov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 апр 2021, 17:46

12 апр 2021, 06:26

Имеется 8 кнопочных постов управлением аварийным, рабочим освещением + архитектурная подсветка, расположены в помещении диспетчерской организации. Стандартное подключение 3 провода на каждый пост, то есть получается необходимо протянуть от постов управления 8 трехжильных кабелей от ВРУ где установлены магнитные пускатели включающие и отключающие свет. Вопрос: допустимо ли объединить все управляющие сигналы одним многожильным кабелем марки КВВГ 19х1,5 или это должны быть отдельные кабели?

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

12 апр 2021, 18:22

Markov писал(а):Вопрос: допустимо ли объединить все управляющие сигналы одним многожильным кабелем марки КВВГ 19х1,5 или это должны быть отдельные кабели?

Допустимо конечно. Ни разу не слышал о таких ограничениях. Провода в кабеле одного напряжения да и все цепи на управление контакторами.

2016
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 17:28

12 апр 2021, 19:53

Markov писал(а):Имеется 8 кнопочных постов управлением аварийным, рабочим освещением + архитектурная подсветка, расположены в помещении диспетчерской организации. Стандартное подключение 3 провода на каждый пост, то есть получается необходимо протянуть от постов управления 8 трехжильных кабелей от ВРУ где установлены магнитные пускатели включающие и отключающие свет. Вопрос: допустимо ли объединить все управляющие сигналы одним многожильным кабелем марки КВВГ 19х1,5 или это должны быть отдельные кабели?

Так у вас совместная прокладка цепей одного назначения в одном кабеле. Смело можно использовать КВВГ, иначе зачем тогда контрольные кабели существуют. Вот только загадка для меня каким образом 3Х8=24 жилы можно передать 19ти-жильным кабелем? :?

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

13 апр 2021, 04:35

Вот нашел по этому вопросу (Правила):

3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).
Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.
Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых.