Общий контрольный кабель
Имеется 8 кнопочных постов управлением аварийным, рабочим освещением + архитектурная подсветка, расположены в помещении диспетчерской организации. Стандартное подключение 3 провода на каждый пост, то есть получается необходимо протянуть от постов управления 8 трехжильных кабелей от ВРУ где установлены магнитные пускатели включающие и отключающие свет. Вопрос: допустимо ли объединить все управляющие сигналы одним многожильным кабелем марки КВВГ 19х1,5 или это должны быть отдельные кабели?
Markov писал(а):Вопрос: допустимо ли объединить все управляющие сигналы одним многожильным кабелем марки КВВГ 19х1,5 или это должны быть отдельные кабели?
Допустимо конечно. Ни разу не слышал о таких ограничениях. Провода в кабеле одного напряжения да и все цепи на управление контакторами.
Markov писал(а):Имеется 8 кнопочных постов управлением аварийным, рабочим освещением + архитектурная подсветка, расположены в помещении диспетчерской организации. Стандартное подключение 3 провода на каждый пост, то есть получается необходимо протянуть от постов управления 8 трехжильных кабелей от ВРУ где установлены магнитные пускатели включающие и отключающие свет. Вопрос: допустимо ли объединить все управляющие сигналы одним многожильным кабелем марки КВВГ 19х1,5 или это должны быть отдельные кабели?
Так у вас совместная прокладка цепей одного назначения в одном кабеле. Смело можно использовать КВВГ, иначе зачем тогда контрольные кабели существуют. Вот только загадка для меня каким образом 3Х8=24 жилы можно передать 19ти-жильным кабелем?
Вот нашел по этому вопросу (Правила):
3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).
Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.
Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых.
3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).
Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.
Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых.