Количество кабелей в кабель-канале

Темы с вопросами, касающимися выбора кабельно-проводниковых материалов, а также их монтажа, эксплуатации и пр.
Sobolev
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 апр 2021, 05:23

27 апр 2021, 06:06

Сколько можно положить кабелей в одном кабель-канале DLP 100х50? Кабели для бытовых розеток и питания пилотов для ПК ВВГнг 3х1,5/3х2,5 в соотношении 50/50. UTP идут отдельно в плинтусах, а в этом только силовые кабели, перегородки нет.

ББК
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 11 май 2016, 09:26

27 апр 2021, 07:29

Если по Правилам брать, то количество такое должно быть чтобы кабель-канал не более чем на 40% был заполнен. Но при наличии поворотов на трассе лучше заполнять на 50-60%.

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

27 апр 2021, 11:59

В ПУЭ есть такое требование:

2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

27 апр 2021, 14:07

Зная диметры кабелей можно посчитать их допустимое количество на калькуляторе заполненности кабель-каналов.
Расчет в соответствии с требованиями ПУЭ п. 2.1.61.