Минимальное сечение кабеля
Дали добро на подключение 220 в гараже (до этого был подключен от соседского). Электрики подключают кабелем 2,5 кв. мм. кабеля + автомат на 16А + счетчик меркурий 1ф. Из приборов пару лампочек маломощных и розетка под электроинструмент (не сварка!) - болгарка, дрель, возможно в перспективе наждак небольшой мощности. Я так понимаю что это стандартное сечение ввода в ГСК и его должно хватить, но есть ли минимальное сечение кабеля, мб надо 4 кв. мм?
N112 писал(а):А какой ввод: ВЛ или КЛ?
B еще: при расчете сечения водного кабеля обязательно учитывать длину.
Это не воздушка. Ввод в гараж через орехи от магистрального СИПа проложенного на металлических консолях по крышам. Длина вводного участка максимум 5 метров с запасом - от СИПа до моего щитка.
В_Т_К писал(а):Дали добро на подключение 220 в гараже (до этого был подключен от соседского). Электрики подключают кабелем 2,5 кв. мм. кабеля + автомат на 16А + счетчик меркурий 1ф. Из приборов пару лампочек маломощных и розетка под электроинструмент (не сварка!) - болгарка, дрель, возможно в перспективе наждак небольшой мощности. Я так понимаю что это стандартное сечение ввода в ГСК и его должно хватить, но есть ли минимальное сечение кабеля, мб надо 4 кв. мм?
Конечно закладывай сразу 4-ку! На случай если тот же инвертор подключить на будущее или подогрев замутить какой нибудь на зиму. Автомат на 25А поменять проще будет чем кабель.
И всех с Праздником 9 Мая!
Медь 2,5 мм2 выдерживает в однофазной сети 26А (5,5 кВт), т е автомат подобран правильно к кабелю. Учитывая предполагаемую мощность потребления нагрузки и фактическую длину вводного кабеля падением напряжения можно пренебречь. Этого сечения более чем достаточно.
https://l220.ru/?id=lu
https://l220.ru/?id=lu
diman_lug писал(а):Знаю, что в жилых многоквартирных домах минимальное сечение по меди 4 мм2 на распределительные сети (стояки) и 2,5 мм2 вводные в квартиры.
Есть такое.
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях