Минимальное сечение кабеля

Темы с вопросами, касающимися выбора кабельно-проводниковых материалов, а также их монтажа, эксплуатации и пр.
В_Т_К
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 07:13

03 май 2021, 05:20

Дали добро на подключение 220 в гараже (до этого был подключен от соседского). Электрики подключают кабелем 2,5 кв. мм. кабеля + автомат на 16А + счетчик меркурий 1ф. Из приборов пару лампочек маломощных и розетка под электроинструмент (не сварка!) - болгарка, дрель, возможно в перспективе наждак небольшой мощности. Я так понимаю что это стандартное сечение ввода в ГСК и его должно хватить, но есть ли минимальное сечение кабеля, мб надо 4 кв. мм?

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

04 май 2021, 08:58

А какой ввод: ВЛ или КЛ?
B еще: при расчете сечения водного кабеля обязательно учитывать длину.

diman_lug
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 18:29

05 май 2021, 09:18

Знаю, что в жилых многоквартирных домах минимальное сечение по меди 4 мм2 на распределительные сети (стояки) и 2,5 мм2 вводные в квартиры.

В_Т_К
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 07:13

07 май 2021, 05:25

N112 писал(а):А какой ввод: ВЛ или КЛ?
B еще: при расчете сечения водного кабеля обязательно учитывать длину.

Это не воздушка. Ввод в гараж через орехи от магистрального СИПа проложенного на металлических консолях по крышам. Длина вводного участка максимум 5 метров с запасом - от СИПа до моего щитка.

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

09 май 2021, 06:46

В_Т_К писал(а):Дали добро на подключение 220 в гараже (до этого был подключен от соседского). Электрики подключают кабелем 2,5 кв. мм. кабеля + автомат на 16А + счетчик меркурий 1ф. Из приборов пару лампочек маломощных и розетка под электроинструмент (не сварка!) - болгарка, дрель, возможно в перспективе наждак небольшой мощности. Я так понимаю что это стандартное сечение ввода в ГСК и его должно хватить, но есть ли минимальное сечение кабеля, мб надо 4 кв. мм?

Конечно закладывай сразу 4-ку! На случай если тот же инвертор подключить на будущее или подогрев замутить какой нибудь на зиму. Автомат на 25А поменять проще будет чем кабель.
И всех с Праздником 9 Мая!

В_Т_К
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 07:13

10 май 2021, 05:36

Не дают, я узнавал. До 3х квт вроде максимальная мощность и автомат на 16а не больше.

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

10 май 2021, 06:46

Медь 2,5 мм2 выдерживает в однофазной сети 26А (5,5 кВт), т е автомат подобран правильно к кабелю. Учитывая предполагаемую мощность потребления нагрузки и фактическую длину вводного кабеля падением напряжения можно пренебречь. Этого сечения более чем достаточно.

https://l220.ru/?id=lu

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

10 май 2021, 08:56

В_Т_К писал(а):Не дают, я узнавал. До 3х квт вроде максимальная мощность и автомат на 16а не больше.

Значит без вариантов если ток ограничен, то 2,5 ложи и все. В принципе этого сечения за глаза под эти минимальные бытовые нужды.

2016
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 17:28

10 май 2021, 10:00

diman_lug писал(а):Знаю, что в жилых многоквартирных домах минимальное сечение по меди 4 мм2 на распределительные сети (стояки) и 2,5 мм2 вводные в квартиры.

Есть такое.
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

s_min.jpg