Страница 1 из 1

Падение напряжения на СИП

Добавлено: 18 май 2021, 04:28
Z.M.A
Как правильно расчитать падение напряжения в СИП. Имеется ответвление от магистральной линии, будет дополнительная опора, длина ввода получится 70-80 метров до дома. СИП 16 кв мм алюминий.

Re: Падение напряжения на СИП

Добавлено: 18 май 2021, 06:13
electric
Прикинуть на калькуляторе можно, их в сети навалом, выбирайте и считайте. Рассчет потерь напряжения на СИП ничем не отличается от рассчета для медных кабелей и проводов.

Помимо сечения и длины линии для рассчета нужны будут мощность потребления и питающее напряжение как минимум + характер нагрузки (кос фи).

Re: Падение напряжения на СИП

Добавлено: 18 май 2021, 09:35
Z.M.A
220 вольт 5 КВТ. Нагрузка - стандартная бытовая техника, свет. 5 немного с запасом взял. стоит вопрос сечения СИП - 16 или 25 кв мм надо.

Re: Падение напряжения на СИП

Добавлено: 19 май 2021, 05:20
electric
https://l220.ru/?id=lu

Выбирайте фазное напряжение, алюминиевые провода, воздушная линия, кос фи по умолчанию можно (0,9).

Re: Падение напряжения на СИП

Добавлено: 20 май 2021, 11:30
S.P
Руководствуйтесь при выборе сечения допустимым отклонением напряжения: +/-5% (209...231 В) и предельно допустимым отклонением напряжения: +/-10% (198...242 В).

Re: Падение напряжения на СИП

Добавлено: 20 май 2021, 11:34
Z.M.A
По ссылке получилось 4.02 В (1.83%) если 16й СИП. Норм? или лучше на 25 кв мм СИП?