Падение напряжения на СИП

Темы с вопросами, касающимися выбора кабельно-проводниковых материалов, а также их монтажа, эксплуатации и пр.
Z.M.A
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 мар 2021, 20:27

18 май 2021, 04:28

Как правильно расчитать падение напряжения в СИП. Имеется ответвление от магистральной линии, будет дополнительная опора, длина ввода получится 70-80 метров до дома. СИП 16 кв мм алюминий.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

18 май 2021, 06:13

Прикинуть на калькуляторе можно, их в сети навалом, выбирайте и считайте. Рассчет потерь напряжения на СИП ничем не отличается от рассчета для медных кабелей и проводов.

Помимо сечения и длины линии для рассчета нужны будут мощность потребления и питающее напряжение как минимум + характер нагрузки (кос фи).

Z.M.A
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 мар 2021, 20:27

18 май 2021, 09:35

220 вольт 5 КВТ. Нагрузка - стандартная бытовая техника, свет. 5 немного с запасом взял. стоит вопрос сечения СИП - 16 или 25 кв мм надо.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

19 май 2021, 05:20

https://l220.ru/?id=lu

Выбирайте фазное напряжение, алюминиевые провода, воздушная линия, кос фи по умолчанию можно (0,9).

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

20 май 2021, 11:30

Руководствуйтесь при выборе сечения допустимым отклонением напряжения: +/-5% (209...231 В) и предельно допустимым отклонением напряжения: +/-10% (198...242 В).

Z.M.A
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 мар 2021, 20:27

20 май 2021, 11:34

По ссылке получилось 4.02 В (1.83%) если 16й СИП. Норм? или лучше на 25 кв мм СИП?


  • Похожие темы: