Соединение СИП

Темы с вопросами, касающимися выбора кабельно-проводниковых материалов, а также их монтажа, эксплуатации и пр.
Евген
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 11:44

27 ноя 2016, 11:45

Спецы, подскажите как лучше соединить (нарастить) провод СИП? Нужно удлинить СИП-2 4х16 - это вводной питающий коттедж кабель. Был заведен в щитовую дома согласно проекту, который по пожеланию заказчика был несколько изменен. В результате ВРУ было перенесено в другое место и теперь не хватает 5 метров для подключения. Посоветуйте оптимальный способ соединения СИП. Спасибо.

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

27 ноя 2016, 20:17

Уже осуждалось:
viewtopic.php?f=7&t=125

MiNT
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 20:09

28 ноя 2016, 17:41

СИП не предназначен для прокладки в помещениях. Почему бы не сделать отвод медным кабелем при вводе в дом? Тогда и проблемы не будет.

Евген
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 11:44

29 ноя 2016, 17:51

Смысл прокладки СИП в помещении в отсутствии дополнительных соединений проводов. Чтобы подключение к автомату было выполнено без переходов сразу на клеммы вводного автомата.
MiNT писал(а):СИП не предназначен для прокладки в помещениях.

Так а где запрет на прокладку СИПа в помещении?

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

29 ноя 2016, 19:50

Прямого запрета на использовании СИП нет, конечно. Просто может не пройти по изоляции там где требуется чтобы оболочка не поддерживала горение (индекс НГ).

7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.

voroncova2465086
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 апр 2017, 07:32

19 апр 2017, 07:37

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, а кабель СИП 4 можно использовать для подключения частного дома от распределительного щитка, хотя бы временно? Если можно, то более доступным языком- в электрике ни, ни муж не очень разбираемся.
Заранее спасибо!

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

19 апр 2017, 10:32

Разумеется, можно. Только СИП - это не кабель, а провод. Что именно интересует?

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

19 апр 2017, 17:20

voroncova2465086, нужно!
Вот только в распредщит заводить не стоит. Там ему не место, лучшим будет перейти на медный кабель: спуск с опоры к дому СИПом, дальше переход на кабель.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

20 апр 2017, 16:54

для подключения частного дома от распределительного щитка

От какого распределительного щита? Вообще-то СИП предназначен для ответвлений от воздушных линий, а не от распределительных щитов. Возможно, кабельная линия нужна, тогда причем тут СИП? В общем, больше сведений надо.

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

01 июн 2017, 18:21

maxim писал(а):Вообще-то СИП предназначен для ответвлений от воздушных линий, а не от распределительных щитов.

Это не означает, что его нельзя завести в помещение щитовой дома.

2016
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 17:28

03 июн 2017, 17:21

Завести-то его можно куда угодно. Только это будет нарушением современных норм, т к изоляция СИП не двойная и поддерживает горение.