Концевая муфта под щитом

Добавлено: 22 дек 2016, 11:00
volga-el
Допускается ли расположение концевой муфты на питающем кабеле вне щита? Имеется шкаф ВРУ, вводные кабели 2 штуки апвббшп 4*240, заводка снизу на перекидной рубильник. Угол поворота не позволяет завести муфту в шкаф т к кабели к тому же бронированные.

Re: Концевая муфта под щитом

Добавлено: 22 дек 2016, 17:43
N112
Кабель должен быть заведен в ВРУ, разделка делается внутри щита и заделка кабеля соотв.в щите. Короче, перчатка не должна находиться вне щита. Правда, приходилось не раз видеть концевые муфты в приямке. Насколько это допустимо сказать не могу, во всяком случае было принято.

Re: Концевая муфта под щитом

Добавлено: 22 дек 2016, 19:47
volga-el
Я знаю, что кабель должен быть заведен в оболочке в шкаф, но тут стесненные условия...
вот что производитель пишет:
"Минимальный радиус изгиба при прокладке АПвБбШп 4х240 равен 491,4 миллиметрам."
N112 писал(а):Правда, приходилось не раз видеть концевые муфты в приямке. Насколько это допустимо сказать не могу, во всяком случае было принято.

В моем случае не приямок, а подставка из уголка под шкаф (h=300 мм), этой высоты мало чтоб нормально согнуть и уложить кабель, к тому же их (кабели) пришлось еще от пола поднять на несколько см, чтоб на земле не лежали...(ошиновка-же начинается буквально рядом с низом шкафа, та же шины N и заземляющая...(не буду называть сборочную фирму производителя щитов, но жесть короче...

Re: Концевая муфта под щитом

Добавлено: 23 дек 2016, 14:33
verdrive
Не пойму, в чем проблема. Главное, чтоб муфта была в доступе для осмотра, обслуживаемая и обеспечивать герметичность заделки кабеля. На фото как видите перчатка под щитом, сечение медь 150.
230320132045.jpg

Re: Концевая муфта под щитом

Добавлено: 29 дек 2016, 20:28
volga-el
verdrive писал(а):Не пойму, в чем проблема. Главное, чтоб муфта была в доступе для осмотра, обслуживаемая и обеспечивать герметичность заделки кабеля. На фото как видите перчатка под щитом, сечение медь 150.230320132045.jpg

verdrive, меня еще ниже концевая муфта.
myfta.jpg

А выше никак не получится потому что шины низко, точнее подшинки и чуть ли не в N-, PE- шины упираются, сборка ужасная, соответствие комплектации тоже хромает. Но, вроде все нормуль, замечание со стороны технадзора только что не заземлены и нет связи монтажных планок в панели ВРУ, на которых автоматы закреплены с землей, но это все устранимо) Всем спасибо за участие и с Наступающим!!!

Re: Концевая муфта под щитом

Добавлено: 03 янв 2017, 19:06
ББК
Если оконцевание качественно сделано, то ничего страшного в этом нет, главное обеспечить герметичность заделки. Пример - муфты наружной установки, допускается ставить вне помещений.

Re: Концевая муфта под щитом

Добавлено: 03 фев 2017, 17:19
VAVAN
ПУЭ:
4.1.26. Оконцевание проводов и кабелей должно быть выполнено так, чтобы оно находилось внутри устройства.

Концевая муфта НАД щитом

Добавлено: 15 фев 2017, 18:26
maxim
mk10.jpg
Концевая муфта НАД щитом

и где тут криминал?
Назначение концевой муфты

Re: Концевая муфта под щитом

Добавлено: 08 мар 2018, 05:56
moroZ
В Правилах старой редакции если память мне не изменяет есть рекомендация на спусках муфты не устанавливать.
И обязательное требование к муфте - это обеспечение беспрепятственного допуска к ней для обслуживания.

Re: Концевая муфта под щитом

Добавлено: 14 мар 2018, 04:36
Vitaly
Если качественно муфта установлена то и нечего там обслуживать, пыль с нее смахивать чтоли?)
на фотках нормальное расположение. Поверьте муфтят и не в таких местах. Тот кто на практике сталкивался знает.

Re: Концевая муфта под щитом

Добавлено: 17 сен 2018, 06:59
Nikolov
Хм... муфта перед вводом в щит не гуд конечно, но меньшим злом будет. Но кто работал с такими сечениями знает что 240 мм2 так просто не повернешь как вздумается, есть ведь еще и минимальные радиусы поворота кабелей, не забываем. В данном случае непродуманный подбор шкафов ВРУ.

Re: Концевая муфта под щитом

Добавлено: 13 май 2020, 04:51
home220
В идеале муфта должна находиться в щите конечно, но не всегда это возможно как писали выше по причинам больших сечений кабелей, неверно подобранных габаритов щитов. Тогда во избежание каких то нарушений лучше применить концевые муфты наружной установки.