Сколько проводов можно подключить к автомату

Темы с вопросами, касающимися выбора кабельно-проводниковых материалов, а также их монтажа, эксплуатации и пр.
denisakimov
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 13:10

27 ноя 2018, 07:41

Сколько жил можно подключить к автомату. Розеточные линии 2,5мм2. У меня 4 розетки рядом с распределительным щитом, они должны под одним автоматом сидеть на 25А. Распаечные коробки не хотелось бы мутить, расстояния небольшие от щита, по кабелю расход минимальный получается. Шлейфом тоже не хотелось бы, чтобы землю не рвать ибо трехпроводка.

И относительно распайки в щите второй вопрос. Если без коробок обойтись и распаяться прямо в щите (место свободное есть для этого), это допускается? Нужно тупо расключить 2х-кл. выключатель на светильники. На вагах если собрать прямо в щите не будет нарушением являться?
С розетками проблемнее т к не хотелось бы на вагах соединять, поэтому вариант все на зажим автомата посадить. Что посоветуете?

Аватара пользователя
volga-el
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 21:15

27 ноя 2018, 18:32

2 провода хорошо зажимаются клеммой автомата если одинакового сечения. 4 перебор. Лучше тогда их гильзой обжать и подключить.

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

28 ноя 2018, 06:45

В щитах расключка допускается, почему нет. Чем Wago не угодили?
Та же 221 серия рассчитана на номинальный ток 32 А.

denisakimov
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 13:10

29 ноя 2018, 19:56

Насчет WAGO это я условно написал. Никаких предубеждений нет, их можно использовать, но только на свет. Для розеток поостерегся бы. И это не только мое мнение, от многих электриков приходилось слышать.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

30 ноя 2018, 17:15

Ваго может и не лучшее решение для соединения линий питания розеток, но почему в распределительной коробке не хотите делать, не пойму?

Аватара пользователя
volga-el
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 21:15

30 ноя 2018, 19:56

Согласно ГОСТ 25034-85 ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ ВИНТОВЫЕ не более двух.
С проводами заземления пожеще - 1 клемма (зажим, болт) - 1 провод.

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

11 дек 2018, 11:56

По хорошему один зажим - один провод.
denisakimov писал(а):Насчет WAGO это я условно написал. Никаких предубеждений нет, их можно использовать, но только на свет. Для розеток поостерегся бы. И это не только мое мнение, от многих электриков приходилось слышать.

Надо смотреть какая нагрузка будет включена в розетки, если токи не будут превышать номинал клемм, то проблем не будет никаких. Но это дело хозяйское.
Если место в щите имеется ставьте шинку изолированную или кросс-модуль, самый маленький в этом случае подойдет.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

11 дек 2018, 15:45

denisakimov писал(а):Сколько жил можно подключить к автомату.

Если нужен качественный надежный контакт то максимум два (при условии равного сечения проводов), но лучше один.

Шаталин.О.Г
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51

14 дек 2018, 17:28

Brigadier писал(а):В щитах расключка допускается, почему нет. Чем Wago не угодили?
Та же 221 серия рассчитана на номинальный ток 32 А.

У Ваго и других пржинных клемм площадь контакта жилы с пружинным зажимом совсем ничтожна. Гарантии никакой что через пару лет сила прижатия пружинного зажима не уменьшится, - дальше нагрев со всеми вытекающими... В силовых цепях их лучше не использовать, только в осветительных и временных. Даже при использовании оригинальных изделий, хотя можно нарваться и на пусть хорошую но подделку с алиэкспресс.

Гарик
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 июн 2016, 10:47

20 дек 2018, 09:11

А в чем проблема спаять четыре провода и зажать в зажим автомата? И никаких клемм не надо и прослужит долго.

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

12 янв 2019, 17:31

Гарик писал(а):А в чем проблема спаять четыре провода и зажать в зажим автомата? И никаких клемм не надо и прослужит долго.

Да способов полно насамом деле! Главное ровные руки. Они не уасех. Отсюда и ГОСТы...

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

26 янв 2019, 04:35

больше одной моножилы в щитах заводской сборки не видел. Гибкими проводами по два в зажима если ожаты двойгым наконечником.
с кросс неплохой способ и все это изолировано корпусом потому безопасно.

KostaL
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 янв 2019, 04:01

27 фев 2019, 06:31

Теоретически можно и более 2х.
но лучше как тут писали сделать. 1 отходящий провод от клеммы автомата до распределительной шинки. но это если место на дин рейке есть свободное.

Шаталин.О.Г
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51

05 май 2019, 12:50

Если места в щитке хватит то однозначно кросс-модуль ставьте.