В электрике есть понятие "ЖЗК" - желтый, зеленый, красный цвета проводов. Обозначающие фазы L1, L2, L3, но ни разу я не видел кабеля с такими цветами изоляции жил. Вот белый, черный, коричневый часто попадается. Да какие угодно цвета, только не пресловутые ЖЗК. Есть ли такие вообще в природе?
И еще: правильно понимаю что если 5-жильный кабель, то синий ноль, желто-зеленый земля по умолчанию, а все остальное фазные? И также для однофазки?
Цвет изоляции проводов
Почитайте:
http://l220.ru/?id=clm
http://l220.ru/?id=clm
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51
SergeyBR писал(а):В электрике есть понятие "ЖЗК" - желтый, зеленый, красный цвета проводов. Обозначающие фазы L1, L2, L3, но ни разу я не видел кабеля с такими цветами изоляции жил. Вот белый, черный, коричневый часто попадается. Да какие угодно цвета, только не пресловутые ЖЗК. Есть ли такие вообще в природе?
И еще: правильно понимаю что если 5-жильный кабель, то синий ноль, желто-зеленый земля по умолчанию, а все остальное фазные? И также для однофазки?
В соответствии с требованиями действующих в настоящее время Правил назначение жил электрического кабеля следует определять по расцветке изоляции. На практике это получается выполнить не всегда: не все заводы-производители при изготовлении кабелей руководствуются существующими стандартами маркировки.
Кроме того, не секрет что рынок кабельно-проводниковых изделий в наше время что называется кишит подделками. Однако, стандарты все-таки существуют. Какими-же должны быть цвета проводов в электрике?
Цвет изоляции однофазных проводок
В однофазных двухпроводных сетях кабель используют двухжильный (фаза-ноль) и трехжильный (фаза-ноль-земля) - в трехпроводных сетях. Изоляции старых модификаций проводов и кабелей практически всегда целиком были окрашены в один (чаще всего, черный или белый) цвет, современные-же, (в том числе российские) марки имеют цветную маркировку.
ГОСТом Р 50462-92 (п.3.1.1), на который ссылаются ПУЭ определены цвета изоляции, по которым можно идентифицировать провода. Это черный, белый, серый, красный, коричневый, зеленый, синий, оранжевый, желтый, розовый, бирюзовый и голубой цвета.
Согласно требований Правил (п.1.1.29) цвет изоляции рабочего нуля - синий, проводник заземления должен иметь желто-зеленую расцветку, цвет фазы чаще всего бывает черный, коричневый, белый, красный.
Цвет изоляции трехфазных проводок
Очевидно, что кабели трехфазных сетей имеют большее количество жил. Они могут быть как четырех-, так и пятипроводными - в последних имеется жила защитного заземления (PE). Как и в однофазных сетях проводник рабочей нейтрали ("нуля" N) должен иметь изоляцию синего цвета, а жила защитного заземления (PE) должна быть желто-зеленой.
Цветами фазных проводников (A, B и С) могут быть оставшиеся перечисленные выше допустимые ГОСТом Р 50462-92.
В распределительных устройствах с ошиновкой требования к цветам маркировки фазных проводников регламентируются п.1.1.30 ПУЭ. При очередности следования фаз A, B, С (слева-направо) шина фазы A должна иметь желтую маркировку (не путать с желто-зеленой!), B - зеленую и С - красную. Т. е. порядок следования цветов маркировки такой: желтый зеленый, красный или, сокращенно "ЖЗК" - то, о чем был вопрос. Это относится только к шинам РУ, а не к проводникам кабелей.
По ссылке ответа выше в принципе тоже самое что и я ответил тут.
SergeyBR писал(а):синий всегда ноль, желто-зеленый земля. Оставшиеся фазы.
Да, оставшиеся фазы всегда независимо от цвета изоляции. Их тоже маркируют обячно Ж-З-К от ТП или ВРУ до распредщитов что одинаковая фазировка везде была. Обычно или изолентой илм термоусадкой соответствующих цветов.
Главное чтобы не перепутать приподключении провода например фазу на землю не посадить.
подключали двигатели в венткамерах четырехжильными кабелями, расцветкс белый, черный, коричневый и синий. Никакого желто-зеленово не было, синий пришлось использовать. ЧБК на фазы. Это к тому что не всегда бывает под рукой что надо.
подключали двигатели в венткамерах четырехжильными кабелями, расцветкс белый, черный, коричневый и синий. Никакого желто-зеленово не было, синий пришлось использовать. ЧБК на фазы. Это к тому что не всегда бывает под рукой что надо.