Нужно ли делать повторное заземление ВЛИ на опоре ввода в дом если и спуск и магистраль выполнены проводом СИП?
Если да то какие нормы по сопротивлению. Читал, что повторка ставится через
опоры, на третьей. По факту: специально прошел вдоль магистральной линии на улице метров 100 - 3 столба, ни на одной повторки нет, это нормально?
Повторное заземление ВЛИ (СИП)
На концевых и на опорах ответвления согласно ПУЭ обязательно выполнять повторное заземление нейтрали независимо СИП это или нет - PEN или PE, который требуется заземлить как-никак присутствует.
А повторное заземление может быть выполнено на арматуру опоры, что не всегда снизу можно увидеть.
Гарик писал(а):По факту: специально прошел вдоль магистральной линии на улице метров 100 - 3 столба, ни на одной повторки нет, это нормально?
А повторное заземление может быть выполнено на арматуру опоры, что не всегда снизу можно увидеть.
LeonidX писал(а):Сопротивление зу повторки насколько мне известно не нормируется.
Для кабельных линий. Что касается сопротивление ЗУ "воздушки":
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Обязательно. Повторное заземление нейтрали или повторка должна быть на ответвлениях, опорах ввода, в начале и конце ВЛ или ВЛИ неважно. Обычно используют арматуру опоры, если нет такой возможности, то отдельно кидают проволоку катанку на 8 мм связывают бандажом ноль и конец приваривают к забитому в землю электроду, при этом траверсы тоже заземляют. Для СИП есть зажимы специальные с переходом на стальную проволоку, принцип тот же.