Плавная подача напряжения

Обсуждение любых вопросов, имеющих отношение к электрическим схемам различного назначения
Артём
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 13:05

15 янв 2018, 13:09

Здравствуйте. Прошу помоч мне с головной болью.

У меня в помещение реализовано 3 разных трёхфазных ввода:

1 ввод = 100 кВт;
2 ввод = 50 кВт;
3 ввод = 50 кВт.

Проблема следующая. После отключений электричества со стороны электроснабжающей организации спустя какое-то время происходит включение. При включении кратковременно подскакивает напряжение в сети и у меня выгорает оборудование и/или блоки питания. Оборудование дорогостоящее, но оно стоит дешевле чем середнячковый стабилизатор напряжения. Помещение удалённое и потому при отключении электроэнергии со стороны электроснабжающей организации нет ни какой возможности приехать чтоб отключить электрооборудование и дождаться когда восстановиться эектроснабжение чтоб спустя ручным способом произвести включение электрооборудования. Местность сельская и отключения электроэнергии регулярные.

Задача реализовать плавную подачу напряжения на всех вводах альтернативным (бюджетным) способом без стабилизатора.

elsnt
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 20:04

15 янв 2018, 15:45

Артём писал(а):Оборудование дорогостоящее, но оно стоит дешевле чем середнячковый стабилизатор напряжения.

Боюсь, реализация плавного пуска оборудования для такой мощности по стоимости будет сопоставима с стабилизатором.
Если скачки имеют место быть после включения напряжения, то целесообразней будет рассмотреть отложеннное по времени (т. е. когда в сети будет уже допустимая напруга) автоматическое включение. Или ручное дистанционное.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

15 янв 2018, 19:40

elsnt писал(а):
Артём писал(а):Оборудование дорогостоящее, но оно стоит дешевле чем середнячковый стабилизатор напряжения.

Боюсь, реализация плавного пуска оборудования для такой мощности по стоимости будет сопоставима с стабилизатором.
Если скачки имеют место быть после включения напряжения, то целесообразней будет рассмотреть отложеннное по времени (т. е. когда в сети будет уже допустимая напруга) автоматическое включение. Или ручное дистанционное.

Зачем изобретать велосипед?
Можно использовать реле контроля напряжения в связке с мощными контакторами, задать диапазон допустимого напряжения и все. Будете иметь защиту электроприборов не только от повышенного, но и пониженного напряжения в сети.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

21 янв 2018, 09:09

Да, недорогое решение. Задержка на включение на всех вводах - 3 контактора и реле времени потребуется. Время можно любое задать и отсрочить подачу напряжения на нужное.

KostaL
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 янв 2019, 04:01

29 апр 2019, 06:30

В данном случае нужна не плавная подача напряжения, а поэтапное включение питающих вводов.
Как реализовать зависит от удаленности помещения. Включение может выполняться вручную дистанционно если организовать управление мощными контакторами. Если же помещение очень далеко и нет возможности прокладки проводов сигнализации и управления, то как тут советуют сделать автоматическое включение при подаче напряжения с очередным включением пускателей с задержкой по времени. Нужно 3 контактора и 3 реле времени. В любом случае дешевле стаба вариант.

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

30 дек 2019, 08:07

Предложенные варианты имеют право на жизнь.
Артём писал(а):Оборудование дорогостоящее, но оно стоит дешевле чем середнячковый стабилизатор напряжения.
нужно определиться с оборудованием. Возможно есть смысл выявить наиболее требовательное к питанию и подключить его через стаб меньшей мощности. Это будет не совсем конечно бюджетное решение, но более предпочтительное в целях улучшения уровня бесперебойности электроснабжения.

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

07 май 2020, 04:59

Наиболее чувствительную кпиьанию нагрузку можно защитить стабилизаторами. Обойдется дешевле. Вопрос в характере нагрузки и подходящем типе стабилизаторов.


  • Похожие темы:

Вернуться в «Электрические схемы»