Здравствуйте. Прошу помоч мне с головной болью.
У меня в помещение реализовано 3 разных трёхфазных ввода:
1 ввод = 100 кВт;
2 ввод = 50 кВт;
3 ввод = 50 кВт.
Проблема следующая. После отключений электричества со стороны электроснабжающей организации спустя какое-то время происходит включение. При включении кратковременно подскакивает напряжение в сети и у меня выгорает оборудование и/или блоки питания. Оборудование дорогостоящее, но оно стоит дешевле чем середнячковый стабилизатор напряжения. Помещение удалённое и потому при отключении электроэнергии со стороны электроснабжающей организации нет ни какой возможности приехать чтоб отключить электрооборудование и дождаться когда восстановиться эектроснабжение чтоб спустя ручным способом произвести включение электрооборудования. Местность сельская и отключения электроэнергии регулярные.
Задача реализовать плавную подачу напряжения на всех вводах альтернативным (бюджетным) способом без стабилизатора.
Плавная подача напряжения
Артём писал(а):Оборудование дорогостоящее, но оно стоит дешевле чем середнячковый стабилизатор напряжения.
Боюсь, реализация плавного пуска оборудования для такой мощности по стоимости будет сопоставима с стабилизатором.
Если скачки имеют место быть после включения напряжения, то целесообразней будет рассмотреть отложеннное по времени (т. е. когда в сети будет уже допустимая напруга) автоматическое включение. Или ручное дистанционное.
elsnt писал(а):Артём писал(а):Оборудование дорогостоящее, но оно стоит дешевле чем середнячковый стабилизатор напряжения.
Боюсь, реализация плавного пуска оборудования для такой мощности по стоимости будет сопоставима с стабилизатором.
Если скачки имеют место быть после включения напряжения, то целесообразней будет рассмотреть отложеннное по времени (т. е. когда в сети будет уже допустимая напруга) автоматическое включение. Или ручное дистанционное.
Зачем изобретать велосипед?
Можно использовать реле контроля напряжения в связке с мощными контакторами, задать диапазон допустимого напряжения и все. Будете иметь защиту электроприборов не только от повышенного, но и пониженного напряжения в сети.
В данном случае нужна не плавная подача напряжения, а поэтапное включение питающих вводов.
Как реализовать зависит от удаленности помещения. Включение может выполняться вручную дистанционно если организовать управление мощными контакторами. Если же помещение очень далеко и нет возможности прокладки проводов сигнализации и управления, то как тут советуют сделать автоматическое включение при подаче напряжения с очередным включением пускателей с задержкой по времени. Нужно 3 контактора и 3 реле времени. В любом случае дешевле стаба вариант.
Как реализовать зависит от удаленности помещения. Включение может выполняться вручную дистанционно если организовать управление мощными контакторами. Если же помещение очень далеко и нет возможности прокладки проводов сигнализации и управления, то как тут советуют сделать автоматическое включение при подаче напряжения с очередным включением пускателей с задержкой по времени. Нужно 3 контактора и 3 реле времени. В любом случае дешевле стаба вариант.
Предложенные варианты имеют право на жизнь.
нужно определиться с оборудованием. Возможно есть смысл выявить наиболее требовательное к питанию и подключить его через стаб меньшей мощности. Это будет не совсем конечно бюджетное решение, но более предпочтительное в целях улучшения уровня бесперебойности электроснабжения.Артём писал(а):Оборудование дорогостоящее, но оно стоит дешевле чем середнячковый стабилизатор напряжения.