Реле контроля напряжения на 220в и УЗО, порядок подключения на вводе

Обсуждение любых вопросов, имеющих отношение к электрическим схемам различного назначения
Ivan86
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 янв 2019, 17:25

20 фев 2021, 08:47

Доброго всем дня! Как правильно включить в схему вводного квартирного распредщита на 220в реле контроля напряжения, ДО УЗО или ПОСЛЕ? Читал и везде дают разные советы. Как правильно?

elsnt
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 20:04

20 фев 2021, 10:27

Разницы нет. И до и после УЗО РКН будет работать. Обычно подключаю до УЗО.

Ivan86
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 янв 2019, 17:25

20 фев 2021, 15:20

Если не трудно поясните что значит до УЗО? Откуда, со стороны питания (этажного щита)?

elsnt
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 20:04

21 фев 2021, 05:30

Да, все правильно:
счетчик - вводной автомат - реле напряжения - УЗО - групповые автоматы.

Vitaly
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 05:25

21 фев 2021, 16:32

Ivan86 писал(а):Доброго всем дня! Как правильно включить в схему вводного квартирного распредщита на 220в реле контроля напряжения, ДО УЗО или ПОСЛЕ? Читал и везде дают разные советы. Как правильно?

На ввод ставь после счетчика.
От него УЗО уже или дифавтоматы подключаются.

Аватара пользователя
vlg34
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 27 май 2016, 11:13

22 фев 2021, 07:26

В щитах автоматики всегда после вводного автомата видел. А в квартирном если брать то УЗО может и не быть или или не общим быть, а на определенные группы. Поэтому, в любом случае до. Работа щита: поднял вводной, показатели напряжения норм, все включается. При отклонении напряжения полностью отрубит питание. Правильная логика работы.