Страница 1 из 1

Включение и отключение люстры под 2 клавиши из 3 мест

Добавлено: 09 мар 2021, 06:39
Denis
В частном жилом доме имеется большое проходное помещение типа холл, где планируется подключить люстру на 10 рожков с разделением света на все лампочки и половину. Включение и отключение должно быть из трех мест. Люстра с патронами Е27, лед или энергосберегающи, суммарно небольшая мощность, провод num 3х1,5 за глаза. Вопрос как это сделать, из двух мест включать понятно, а тут из трех и два режима работы у люстры, в общем не складывается картинка...совсем непонятно, помогите со схемой пж.

Re: Включение и отключение люстры под 2 клавиши из 3 мест

Добавлено: 09 мар 2021, 09:34
electric
Почитайте об управлении освещением из трх и более мест с использованием
Перекрестных выключателей
и
Импульсных реле

Re: Включение и отключение люстры под 2 клавиши из 3 мест

Добавлено: 10 мар 2021, 05:17
Denis
electric писал(а):Почитайте об управлении освещением из трх и более мест с использованием
Перекрестных выключателей
и
Импульсных реле
Почитал, но по первой ссылке с промежуточными выключателями схема только на одну клавишу показана. А под двухклавшный промежуточный нет. И вообще, делают ли двухклавишные переключатели или 2 одноклавишных применять?
Ну а по второй ссылке поинтересней показалось. Только реле должно в щите находится? Какое посоветуете и какие кнопки брать (нужны под две клавиши).

Re: Включение и отключение люстры под 2 клавиши из 3 мест

Добавлено: 10 мар 2021, 06:34
diman_lug
Denis писал(а):Ну а по второй ссылке поинтересней показалось. Только реле должно в щите находится? Какое посоветуете и какие кнопки брать (нужны под две клавиши).

Можно в щите, можно в самом помещении, роли не играет.
Только если на реле делать то две штуки нужно для двух клавиш.

Re: Включение и отключение люстры под 2 клавиши из 3 мест

Добавлено: 10 мар 2021, 07:17
diman_lug
Обычно в щите освещения ставят. Есть модульного исполнения, 1 модуль занимают. Есть компактные малогабаритные, можно в подрозетник уместить глубокий или распредкоробку, ставили и в люстры даже. На 10А в основном, но можно думаю и помощнее что-то подобрать если поискать.

Re: Включение и отключение люстры под 2 клавиши из 3 мест

Добавлено: 10 мар 2021, 19:43
Acshel
С применением двухклавишных переключателей и одного перекрестного:

Re: Включение и отключение люстры под 2 клавиши из 3 мест

Добавлено: 11 мар 2021, 11:43
Denis
Спасибо за разъяснения и за схему. Принято решение на кнопка с использованием реле делать. По схеме с импульсным реле понятно но есть вопросы:
1. Если в люстре 2 режима (на 5 и 10 лампочек) работы то надо 2 реле?
2. Реле на 16ампер норм будет?
3. Кнопки могу параллельно включить и одним кабелем к реле провести?
4. Если реле с обычными выключателями подключить будет работать?

Re: Включение и отключение люстры под 2 клавиши из 3 мест

Добавлено: 12 мар 2021, 05:56
electric
Denis писал(а):1. Если в люстре 2 режима (на 5 и 10 лампочек) работы то надо 2 реле?
2. Реле на 16ампер норм будет?
3. Кнопки могу параллельно включить и одним кабелем к реле провести?
4. Если реле с обычными выключателями подключить будет работать?

1. Да, 1 клавиша - 1 реле.
2. Достаточно.16A хватит на нагрузку 3 кВт.
3. Конечно. Можно шлейфом соединить или звездой в одной коробке и от нее в щит завести.
4. Нет, только нефиксируемые кнопки. На то реле и импульсное, что срабатывает от кратковременной подачи напряжения, то есть импульса на включение и выключение. Да и неудобно будет пользоваться отключением включением света. Каждый раз при выключении надо будет переключать клавишу, зачем?

Re: Включение и отключение люстры под 2 клавиши из 3 мест

Добавлено: 13 мар 2021, 08:56
diman_lug
electric писал(а):4. Нет, только нефиксируемые кнопки. На то реле и импульсное, что срабатывает от кратковременной подачи напряжения, то есть импульса на включение и выключение. Да и неудобно будет пользоваться отключением включением света. Каждый раз при выключении надо будет переключать клавишу, зачем?

Насколько помню у Меандр есть импульсное реле с выбором режима имитации работы с перекрестниками и может работать с переключателями как с кнопками. При этом, количество точек управления светом неограничено. Номинал по току, если не ошибаюсь тоже 16А, пощите если интересует. Может и другие производители делают, не сталкивался.

-

Добавлено: 18 мар 2023, 12:34
ivanToilk
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, какими нормативными документами регламентируются условия повторного включения электроустановки после её аварийного отключения?
Ситуация такая: произошло автоматическое отключение высоковольтного выключателя. На балансе потребителя отходящая кабельная линия, он даёт заявку на включение. Он должен это сделать письменно? И в какой форме? И в связи с этим, главный вопрос, насчёт нормативных документов