Страница 1 из 1
Обозначение двойной розетки на схеме
Добавлено: 12 июн 2016, 12:04
ivanivan
Скажу сразу, со схемами электропроводки редко приходилось иметь дело. Всегда считал, да и по стандартам ЕСКД условно графическое изображение розеток, точнее их количество двойные, тройные и твк далее обозначается количеством полосок в УГО. Но вот у меня на руках проект, в котором под одинарной, двойной или тройной розеткой подразумевается количество самих розеток (механизмов), а не сдвоенное или строенное исполнение. Скажите, правильно ли такое обозначение или это недочеты архитектора? Фрагмент плана расположения электроточек и информацию об условных обозначениях данного проекта выложены ниже. Спасибо.

- План расположения электроточек

- Условные обозначения
Re: Обозначение двойной розетки на схеме
Добавлено: 12 июн 2016, 14:10
Brigadier
На вашем плане расположения электроточек согласно ГОСТ 21.614-88 показаны именно двойные, тройные и одинарные розетки скрытой установки. Но судя по пояснениям условных обозначений в местах установки сдвоенных и строенных скорее всего проектировщики хотят видеть две и, соответственно три розетки в одной рамке. Я бы посоветовал у них это уточнить.
Re: Обозначение двойной розетки на схеме
Добавлено: 12 июн 2016, 19:33
vlg34
Ну так если в проекте указана расшифровка обозначений что это розетки 2 и 3 штуки, стало быть и нужно делать согласно этого. Не знаю в чем проблема, сейчас основные производители электроустановочных изделий если говорить о ведущих все выпускают под рамку, получается если 2 розетки в одной рамке, ее можно отнести к двойной. Проектировщики все верно указали.
Re: Обозначение двойной розетки на схеме
Добавлено: 13 июн 2016, 18:22
ivanivan
Да, уточнил. Все в порядке, это они так количество розеток обозначили. Главное не придется замазывать подрозетники, а то уже отделка к концу идет)))
PS. А розетки запроектированы abb серии dinasty, смотрел в интернете и в ней нет никаких сдвоенных и строенных =)
Re: Обозначение двойной розетки на схеме
Добавлено: 16 июн 2016, 19:00
Brigadier
Двойная - это две штепсельные розетки в одном корпусе. На плане есть двойные и тройные. А то что в в расшифровке это две и три розетки - безусловно ляп проектировщика.
Re: Обозначение двойной розетки на схеме
Добавлено: 02 июл 2016, 18:50
S.Moskvin
Да, на схеме на самом деле несколько одинарных, двойных и тройных розеток показано, а никак не одна, две и три штуки, как это поясняется в условных обозначениях - там ошибка.