Очень интересует ваше мнение по следующему вопросу: как изменится расход электроэнергии при низком напряжении сети, сильно отличающимся от 220 Вольт?
Напряжение по вечерам падает до 180 и даже ниже. По лампочкам непонятно, потому что сберегалки везде по дому стоят. Измерил тестером для интереса только когда комп отрубать стал, да стал и звук работы компрессора холодильника мягко говоря какой-то подозрительный, если не сказать пугающий... в общем задумался об установке стабилизатора, хотя речь не об этом.
По идее (если я прав, конечно) потребление меньше, значит считать счетчик тоже меньше? А по расходу я что-то разницы такой особой не заметил. Дайте правильный ответ пж.
Расход электроэнергии при низком напряжении
Смотря какой характер нагрузки. Не вдаваясь в подробности: условно активная нагрузка (лампочки накаливания, ТЭНы) действительно будет потреблять меньше кВт, но и работать менее эффективно. Для холодильников, пылесосов и пр с большей индуктивностью картина совершенно обратная, потребление выше, ток увеличен и вообще это критический режим работы для такой нагрузки.
KarLuib писал(а):Смотря какой характер нагрузки. Не вдаваясь в подробности: условно активная нагрузка (лампочки накаливания, ТЭНы) действительно будет потреблять меньше кВт, но и работать менее эффективно. Для холодильников, пылесосов и пр с большей индуктивностью картина совершенно обратная, потребление выше, ток увеличен и вообще это критический режим работы для такой нагрузки.
активная нагрузка меньше потреблять не станет.
SO.VA писал(а):По идее (если я прав, конечно) потребление меньше, значит считать счетчик тоже меньше? А по расходу я что-то разницы такой особой не заметил. Дайте правильный ответ пж.
Потребление меньше никак не будет, если не больше. Активной нагрузки в том числе касается. Ниже напряжение в сети, выше ток и соответственно расход э/э. Для двигателей тоже самое: растущий в обмотках ток, нагрев и риск выхода из строя.
вадим84 писал(а):Активной нагрузки в том числе касается. Ниже напряжение в сети, выше ток и соответственно расход э/э.
За активную нагрузку условно примем лампочку накаливания. Каким образом будет выше ток при недонакале?
У лампочки есть мощность, являющаяся произведением тока и напряжения, простите за напоминание закона Ома: P=UI. Ниже ток=ниже мощность потребления (расход электричества). Возразите.
Ничего страшного, с этой формулой как-то знаком, в школе физику проходил), но (!) мощность в ней P - номинальная, являющаяся произведением номинального тока и напряжения 220 В. А в рассматриваемой сети, как мы видим напряжение ниже 220 В. Поэтому предлагаю найти ток: I=U/R, значение напряжение знаем, а сопротивление лампочки (сопротивления нити спирали) будет ниже из-за пониженного напряжения.
вадим84 писал(а):Ничего страшного, с этой формулой как-то знаком, в школе физику проходил), но (!) мощность в ней P - номинальная, являющаяся произведением номинального тока и напряжения 220 В. А в рассматриваемой сети, как мы видим напряжение ниже 220 В. Поэтому предлагаю найти ток: I=U/R, значение напряжение знаем, а сопротивление лампочки (сопротивления нити спирали) будет ниже из-за пониженного напряжения.
Сопротивление, конечно меньше, но в числителе-то пониженное напряжение! Все это теория. На практике при 180 вольтах 60-ваттная лампа накаливания потребляет меньше 40 ватт! - световой поток соответственно такой же как у сороковки. Для получения нормального света в помещении потребуется лампа большей мощности, так что экономии тут никакой нет. Тоже самое и с нагревательными элементами; подайте на ТЭН 180 вольт и нагрев воды например будет как на солнышке т е для нагрева одного и того-же объема воды потребуется больше времени и киловатт счетчик учтет ровно столько-же. Причем, неважно индукционный или электронный - проверено практикой.
Brigadier писал(а):А вот энергосберегающие лампы также, потому что в пра в них с двойным преобразованием, но это совсем плохо для их срока службы.
Очень плохо действует на "сберегалки" напряжение выше нормы.
А вот при пониженном КЛЛ могут просто не включиться. Это где-то 10% ниже нормы, то есть менее 200 вольт в сети.