Расход электроэнергии при низком напряжении

Обсуждение вопросов по организации систем учета электроэнергии, средствам технического и коммерческого учета и пр.
SO.VA
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 авг 2016, 11:00

13 фев 2017, 15:44

Очень интересует ваше мнение по следующему вопросу: как изменится расход электроэнергии при низком напряжении сети, сильно отличающимся от 220 Вольт?
Напряжение по вечерам падает до 180 и даже ниже. По лампочкам непонятно, потому что сберегалки везде по дому стоят. Измерил тестером для интереса только когда комп отрубать стал, да стал и звук работы компрессора холодильника мягко говоря какой-то подозрительный, если не сказать пугающий... в общем задумался об установке стабилизатора, хотя речь не об этом.
По идее (если я прав, конечно) потребление меньше, значит считать счетчик тоже меньше? А по расходу я что-то разницы такой особой не заметил. Дайте правильный ответ пж.

KarLuib
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 09:00

13 фев 2017, 18:07

Смотря какой характер нагрузки. Не вдаваясь в подробности: условно активная нагрузка (лампочки накаливания, ТЭНы) действительно будет потреблять меньше кВт, но и работать менее эффективно. Для холодильников, пылесосов и пр с большей индуктивностью картина совершенно обратная, потребление выше, ток увеличен и вообще это критический режим работы для такой нагрузки.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

14 фев 2017, 11:00

KarLuib писал(а):Смотря какой характер нагрузки. Не вдаваясь в подробности: условно активная нагрузка (лампочки накаливания, ТЭНы) действительно будет потреблять меньше кВт, но и работать менее эффективно. Для холодильников, пылесосов и пр с большей индуктивностью картина совершенно обратная, потребление выше, ток увеличен и вообще это критический режим работы для такой нагрузки.

активная нагрузка меньше потреблять не станет.
SO.VA писал(а):По идее (если я прав, конечно) потребление меньше, значит считать счетчик тоже меньше? А по расходу я что-то разницы такой особой не заметил. Дайте правильный ответ пж.

Потребление меньше никак не будет, если не больше. Активной нагрузки в том числе касается. Ниже напряжение в сети, выше ток и соответственно расход э/э. Для двигателей тоже самое: растущий в обмотках ток, нагрев и риск выхода из строя.

KarLuib
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 09:00

14 фев 2017, 17:00

вадим84 писал(а):Активной нагрузки в том числе касается. Ниже напряжение в сети, выше ток и соответственно расход э/э.

За активную нагрузку условно примем лампочку накаливания. Каким образом будет выше ток при недонакале?
У лампочки есть мощность, являющаяся произведением тока и напряжения, простите за напоминание закона Ома: P=UI. Ниже ток=ниже мощность потребления (расход электричества). Возразите.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

14 фев 2017, 17:58

Ничего страшного, с этой формулой как-то знаком, в школе физику проходил), но (!) мощность в ней P - номинальная, являющаяся произведением номинального тока и напряжения 220 В. А в рассматриваемой сети, как мы видим напряжение ниже 220 В. Поэтому предлагаю найти ток: I=U/R, значение напряжение знаем, а сопротивление лампочки (сопротивления нити спирали) будет ниже из-за пониженного напряжения.

Аватара пользователя
vlg34
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 27 май 2016, 11:13

15 фев 2017, 14:52

вадим84 писал(а):Ничего страшного, с этой формулой как-то знаком, в школе физику проходил), но (!) мощность в ней P - номинальная, являющаяся произведением номинального тока и напряжения 220 В. А в рассматриваемой сети, как мы видим напряжение ниже 220 В. Поэтому предлагаю найти ток: I=U/R, значение напряжение знаем, а сопротивление лампочки (сопротивления нити спирали) будет ниже из-за пониженного напряжения.

Сопротивление, конечно меньше, но в числителе-то пониженное напряжение! Все это теория. На практике при 180 вольтах 60-ваттная лампа накаливания потребляет меньше 40 ватт! - световой поток соответственно такой же как у сороковки. Для получения нормального света в помещении потребуется лампа большей мощности, так что экономии тут никакой нет. Тоже самое и с нагревательными элементами; подайте на ТЭН 180 вольт и нагрев воды например будет как на солнышке :) т е для нагрева одного и того-же объема воды потребуется больше времени и киловатт счетчик учтет ровно столько-же. Причем, неважно индукционный или электронный - проверено практикой.

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

16 фев 2017, 18:03

Лампочка накаливания будет потреблять больше!!! А вот энергосберегающие лампы также, потому что в пра в них с двойным преобразованием, но это совсем плохо для их срока службы.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

17 фев 2017, 19:06

Brigadier писал(а):А вот энергосберегающие лампы также, потому что в пра в них с двойным преобразованием, но это совсем плохо для их срока службы.

Очень плохо действует на "сберегалки" напряжение выше нормы.
А вот при пониженном КЛЛ могут просто не включиться. Это где-то 10% ниже нормы, то есть менее 200 вольт в сети.

алексей31
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 09:35

03 мар 2017, 06:40

Никак не изменится, расход тот-же останется... ток выше напряжение ниже, а произведение то есть мощность потребшяемая та-же. Плюс к тому тусклый свет.