Найдено 34 результата

Шаталин.О.Г
22 мар 2021, 17:13
Форум: Системы электроснабжения
Тема: Видимый разрыв в электроустановках
Ответы: 5
Просмотры: 12551

Re: Видимый разрыв в электроустановках

И еще: приходилось видеть минирубильники ABB с установкой на динрейке, но ведь они не обеспечивают ВИДИМЫЙ разрыв? Большинство модульных рубильников конечно не обеспечивают видимый разрыв, т. к. имеют полностью закрытую контактную часть, но такая задача как выше писали в распредустройствах до 1 кВ ...
Шаталин.О.Г
22 мар 2021, 09:45
Форум: Системы электроснабжения
Тема: Видимый разрыв в электроустановках
Ответы: 5
Просмотры: 12551

Re: Видимый разрыв в электроустановках

Согласно требований действующей НТД в распредустройствах напряжением до 1 кВ видимый разрыв не требуется.
Шаталин.О.Г
17 фев 2021, 06:10
Форум: Электропроводка
Тема: Нужен блок 2клавишный выключатель и проходной
Ответы: 2
Просмотры: 23293

Re: Нужен блок 2клавишный выключатель и проходной

Можно по идее собрать из модульных механизмов любую конфигурацию. Но не уверен что больше 2х модулей поместите в стандартную установочную коробку. У легранда серия мозаик была, там неограниченное количество можно задействовать, но и соответственно места очень много потребует для монтажа. И коробки с...
Шаталин.О.Г
31 дек 2019, 06:29
Форум: Электроприборы и электрооборудование
Тема: автомат для тепловой завесы
Ответы: 3
Просмотры: 16991

Re: автомат для тепловой завесы

maric013 писал(а):На сколько ампер ставить автомат для такой мощности и подойдет ли такой кабель?

2А будет достаточно если только вентилятор.
maric013 писал(а):Надо подключить двигатель на 220 мощностью 280вт. Уже протянут кабель медь 4х1,5.

сечение норм, почему 4 на 1,5 на однофазнный двигатель?
Шаталин.О.Г
04 май 2019, 08:21
Форум: Кабели и провода
Тема: ПУНП запрещен?
Ответы: 7
Просмотры: 6913

Re: ПУНП запрещен?

Меньшая стойкость изоляция ПУНП к перенапряжениям, заниженное сечение жил и низкое содержание меди в них, изоляция горит, горение распространяется, ну добавьте к этому 6-летний срок службы. Единственное преимущество в цене. Но с такими минусами...
Шаталин.О.Г
04 май 2019, 08:21
Форум: Системы электроснабжения
Тема: Напряжение выше нормы
Ответы: 9
Просмотры: 23935

Re: Напряжение выше нормы

Бесплатные вольты) А если серьезно, то современные бытовые электроприборы имеют встроенную защиту от низкого и высокого напряжения, смотрите паспорта ваших холодильников, телевизоров и т. д. 235-240 не критичные значения.
Шаталин.О.Г
15 апр 2019, 09:49
Форум: Электропроводка
Тема: Подключение УЗО снизу
Ответы: 4
Просмотры: 15179

Re: Подключение УЗО снизу

Не стоит экспериментировать. нарстите провода подключите сверху ввод как и положено. Даже полярность (маркировку L N) не советовал бы изменять. Тут вопрос безопасности, зачем такая лотерея нужна?
Шаталин.О.Г
10 апр 2019, 04:45
Форум: Освещение
Тема: Лампа на 5 кВт
Ответы: 4
Просмотры: 7144

Re: Лампа на 5 кВт

Это те же лампы накаливания, нн требующие дополнительного оборудования для подключения. Можно напряму подключать.
Шаталин.О.Г
02 мар 2019, 13:42
Форум: Электропривод
Тема: Помогите подключить трехфазный двигатель!
Ответы: 10
Просмотры: 24203

Re: Помогите подключить трехфазный двигатель!

Если обмотки на треугольник соединены то можно посоветовать на звезде запуск делать http://l220.ru/?id=yd и надо смотреть какая нагруженность на валу двигателя при пуске. Одним переключением "звезда" - "треугольник" такой двигатель с генератором не подружить. Слишком большая мощ...
Шаталин.О.Г
31 янв 2019, 08:17
Форум: Кабели и провода
Тема: Как нарастить СИП?
Ответы: 16
Просмотры: 25282

Re: Как нарастить СИП?

обычно пятый фонарка. Даже раньше когда АС тянули пятую траверсу только для проводов освещения на опорах делали.
Шаталин.О.Г
14 янв 2019, 05:24
Форум: Системы электроснабжения
Тема: Как подключить заземление в частном доме?
Ответы: 8
Просмотры: 18904

Re: Как подключить заземление в частном доме?

Систему TT выбирают в случаях когда при использовании TN-C-S невозможно обеспечить выполнение требований по электробезопасности. Если с линией порядок, ВЛ новая, имеются повторные заземления на опорах и вводе, провода изолированные (СИП) то можно и TN-C-S. Разделить PEN в ВРУ и пользоваться трехпров...
Шаталин.О.Г
12 янв 2019, 05:36
Форум: Системы электроснабжения
Тема: Схемы АВР на два ввода
Ответы: 8
Просмотры: 22541

Re: Схемы АВР на два ввода

Тут скорее два перекидных рубильника, и авр работать будет если каждый рубильник будет на своем вводе. если на первом вводе пропало напряжение и кто-то запитал первую часть потребителей от второго ввода и потом забыл вернуть, то есть риск того, что при пропадании напряжения на втором вводе авр обес...
Шаталин.О.Г
06 янв 2019, 10:00
Форум: Освещение
Тема: Понижающий трансформатор ДО выключателя
Ответы: 8
Просмотры: 10437

Re: Понижающий трансформатор ДО выключателя

Конечно лучше включать в схему трансформатор после выключателя чтоб и это будет правильно. Но ничего страшного если он в цепи ДО будет стоять тоже нет если как положено стоит автомат защиты на этой линии освещения. После выключателя ставят в целях уменьшения длины провода от транса . На вторичке пад...
Шаталин.О.Г
02 янв 2019, 19:08
Форум: Электропроводка
Тема: Розетки и выключатели LK60
Ответы: 5
Просмотры: 16068

Re: Розетки и выключатели LK60

Ну обычные розетки и выключатели. Ничего из ряда вон я бы сказал... реклама Экопласта что ли) есть и получше электроустановочное, правда подороже.
Шаталин.О.Г
31 дек 2018, 08:31
Форум: Электропроводка
Тема: УЗО при коротком замыкании
Ответы: 6
Просмотры: 18514

Re: УЗО при коротком замыкании

Причины разные могут быть. Если отключился диф, то прежде всего надо установить причину сработки, токовый перегруз (КЗ) или дифзащита. У АД12 имеется окно индикации замыкания на землю при срабатывании модуля УЗО.
Шаталин.О.Г
29 дек 2018, 14:26
Форум: Электропроводка
Тема: УЗО при коротком замыкании
Ответы: 6
Просмотры: 18514

Re: УЗО при коротком замыкании

На ввод в щит обычно дифавтоматы ставят. Может диф а не УЗО выбивает?
Какой номинал, параметры? Если диф то на корпусе будет указан номинал по току и уставка по току утечки.
Шаталин.О.Г
29 дек 2018, 10:57
Форум: Электропроводка
Тема: Выбивает вводной и групповой автомат
Ответы: 11
Просмотры: 15753

Re: Выбивает вводной и групповой автомат

Селективности защиты по коротким замыканиям одними номиналами автоматов не решите. Если не бракованные, то на ввод как вариант категорию D можно поставить, но тоже не панацея. Не лучшая идея ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия 6.6.5 Автоматические вык...
Шаталин.О.Г
25 дек 2018, 14:38
Форум: Электропроводка
Тема: Выбивает вводной и групповой автомат
Ответы: 11
Просмотры: 15753

Re: Выбивает вводной и групповой автомат

При проектировании электроснабжения любого объекта составляется и исполнительная или расчетная однолинейная схема. Зачем тогда нужна работа проектировщика если потом вносить такие изменения, менять и выкидывать все "лишнее"?
Шаталин.О.Г
17 дек 2018, 06:23
Форум: Электропроводка
Тема: Как подключить розетку проводом 6 кв мм
Ответы: 8
Просмотры: 11350

Re: Как подключить розетку проводом 6 кв мм

Из вариантов решений, на самом деле еще можно выбрать с переходом на меньшее сечение:

Сварка проводов;
Пайка;
Соединение гильзами;
Прямое подключение плиты (без розетки).

А зачем вообще 6 мм2? Вполне хватило бы для этой нагрузки и 2,5 мм2.

Перейти к расширенному поиску