Acshel
29 апр 2021, 06:42
Форум: Системы электроснабжения
Тема: Зачем двухполюсный автомат?
Ответы: 6
Просмотры: 11755

Re: Зачем двухполюсный автомат?

Еще в Правилах (7.3.99) можно найти такое вот требование: Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники. защищены, т. е. 2P, для АВР 1P+N. Отличия - https://l220.ru/?id=2p Кроме того, двух- ...
Acshel
27 апр 2021, 11:59
Форум: Кабели и провода
Тема: Количество кабелей в кабель-канале
Ответы: 3
Просмотры: 29177

Re: Количество кабелей в кабель-канале

В ПУЭ есть такое требование: 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: д...
Acshel
23 апр 2021, 08:22
Форум: Электропроводка
Тема: Количество розеток на одной группе
Ответы: 6
Просмотры: 30824

Re: Количество розеток на одной группе

Это Правила, Глава 6.2 Внутреннее освещение. Требования к групповым линиям систем освещения.

Не слышал об ограничениях на количество розеток. Если жилые помещения обычно делают отдельную группу розеток на каждую комнату.
Acshel
21 апр 2021, 08:27
Форум: Кабели и провода
Тема: Кабель КГ применение
Ответы: 8
Просмотры: 17433

Re: Кабель КГ применение

Мой совет - меняйте свой резиновый КГ на кабель с полимерной изоляцией с индексом НГ.
Acshel
14 апр 2021, 07:54
Форум: Электропроводка
Тема: Розетки над батареей отопления
Ответы: 8
Просмотры: 30514

Re: Розетки над батареей отопления

Нет таких требований в настоящее время. Минимальное расстояние нормируется до газовых труб, я его привел.
Acshel
13 апр 2021, 15:13
Форум: Электропроводка
Тема: Розетки над батареей отопления
Ответы: 8
Просмотры: 30514

Re: Розетки над батареей отопления

ПУЭ-7:
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
Acshel
23 мар 2021, 11:59
Форум: Освещение
Тема: Два датчика движения на две лампы
Ответы: 7
Просмотры: 22451

Re: Два датчика движения на две лампы

Z.M.A писал(а):А какие посоветуете датчики двухпроводные или трехпроводные? Схемы подключения разные же будут?
Лучше трехпроводные, но главное чтоб номинальный ток не 6А, лучше на 10, в идеале на 16А на такую мощность.
Acshel
15 мар 2021, 15:40
Форум: Электрические схемы
Тема: Управление одной нагрузкой от двух источников питания двумя кнопочными постами
Ответы: 6
Просмотры: 26291

Re: Управление одной нагрузкой от двух источников питания двумя кнопочными постами

Нет. Это схема с отключением с каждого поста.
Zimin писал(а):Мне нужно управлять так скажем одной нагрузкой (это распредщиток на 380) с двух мест
Acshel
10 мар 2021, 19:43
Форум: Электрические схемы
Тема: Включение и отключение люстры под 2 клавиши из 3 мест
Ответы: 9
Просмотры: 18576

Re: Включение и отключение люстры под 2 клавиши из 3 мест

С применением двухклавишных переключателей и одного перекрестного:
Acshel
02 мар 2021, 04:45
Форум: Электропроводка
Тема: Включение вентилятора вместе со светильником а отключение отдельно
Ответы: 8
Просмотры: 24279

Re: Включение вентилятора вместе со светильником а отключение отдельно

Dombai писал(а):Я понял насчет лампочек. Еще раз спасибо за помощь. А включить отдельно вытяжку без света не получится? Свет включил с любого выключателя, вентилятор заработал, выключил - работает пока кнопку отключения не нажмешь?

Просто добавить выключатель принудительного включения (SB3):
Acshel
28 фев 2021, 19:12
Форум: Электропроводка
Тема: ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Ответы: 9
Просмотры: 28505

Re: ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

И количество автоматов здесь условное; без однолинейки просто принцип общего отключения показал, на самом деле их у вас и больше может быть и меньше.
Acshel
28 фев 2021, 18:45
Форум: Электропроводка
Тема: ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Ответы: 9
Просмотры: 28505

Re: ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Спасибо, Acshel. Эти 3 автомата в схеме надо к магнитному пускателю подключить, Он и будет отключать всю нагрузку а холодильник, сплит и роутер через другие автоматы как есть сейчас оставить? Нет, этим пускателем будет с кнопки (выключателя) отключаться вся остальная нагрузка в доме. Какой мощности...
Acshel
28 фев 2021, 18:35
Форум: Электропроводка
Тема: Включение вентилятора вместе со светильником а отключение отдельно
Ответы: 8
Просмотры: 24279

Re: Включение вентилятора вместе со светильником а отключение отдельно

Кнопка отключения S1; KM1 и KM2 - катушки магнитных пускателей; KM1 и KM2 - силовые контакты пускателей, выключающие и включающие вентилятор; KM1 и KM2 с надписью NO - нормально разомкнутые допконтакты пускателя (Normal Open); SB1 и SB2 - выключатели света; La1 и La2 - условное обозначение групп све...
Acshel
27 фев 2021, 06:00
Форум: Электропроводка
Тема: ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Ответы: 9
Просмотры: 28505

Re: ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

На самом деле очень простая схема:
Acshel
26 фев 2021, 07:07
Форум: Электропроводка
Тема: Включение вентилятора вместе со светильником а отключение отдельно
Ответы: 8
Просмотры: 24279

Re: Включение вентилятора вместе со светильником а отключение отдельно

Только на контактах выключателей и кнопки не соберешь такую схему. 2 магнитных пускателя нужно если с каждой клавиши хотите чтоб вентилятор включался.
Acshel
28 май 2020, 05:27
Форум: Освещение
Тема: Светильник для улицы
Ответы: 3
Просмотры: 15964

Re: Светильник для улицы

Схема подключения светильника через реле освещения если актуально еще:
https://l220.ru/?id=sfr
Acshel
20 май 2020, 08:12
Форум: Освещение
Тема: Светильник для улицы
Ответы: 3
Просмотры: 15964

Re: Светильник для улицы

Я бы светодиодные светильники однозначно посоветовал. Насчет готового решения думаю наверняка есть, вопрос поиска. Да и в сети сейчас полно сайтов со схемами подключения реле освещения, ничего сложного на самом деле прикрутить управление от реле нет и не стоит заострятся на поиске такого светильника.